有一个油码头,装卸汽油、柴油等液体石油产品,采用装卸臂从油船上装卸油品,请问是否需要用独立避雷针来保护装卸臂及装卸区域?装卸臂能否直接当接闪器?查阅很多规范都不明确,烦请提供出处。急
有一个油码头,装卸汽油、柴油等液体石油产品,采用装卸臂从油船上装卸油品,请问是否需要用独立避雷针来保护装卸臂及装卸区域?
装卸臂能否直接当接闪器?
查阅很多规范都不明确,烦请提供出处。
急
22楼
问问装卸臂是怎么做的,有防雷接地么
有的话,没有必要装避雷针了吧
回复
23楼
感谢21楼主,学了很多东西.谢谢了.
回复
24楼
油轮都是金属的,4mm厚度绝对有,完全可以类似油罐那样不再另外设置避雷针了,防雷办的人猪脑袋!!!
回复
25楼
装卸臂能否直接当接闪器?这不应该吧,这样不安全,最好能有一个独立的或是用其它的。
回复
26楼
应该不安可以吧
回复
27楼
SY/T 0313-96 滩海石油工程码头设计与建造技术规范
标准号: SY/T 0313-96
中文标题: 滩海石油工程码头设计与建造技术规范
回复
28楼
九楼楼主说的好:1.你的油是从油罐通过管道到装卸臂,还是通过中转到油罐?
2.是保护装卸区,还是保护罐区?
3.码头的尺寸?周围的建筑或其他情况,在什么区域?
弄清这些问题很重要,还有码头是否是雷击区?级别?建议采用重设独立避雷针的形式来保护地面一定范围,具体多高要视保护范围的大小计算.
回复
29楼
我认为装卸臂能不能直接当接闪器,容易引雷后,被破坏。
回复
30楼
我这边也遇到同样的问题,海南当地的防雷所要求单独设避雷针,还要保护整个油船,一条5000吨的油船一百多米,30万吨的300多米,要多高的避雷针才能保护得到啊:(
回复
31楼
油轮都是金属的,4mm厚度绝对有,完全可以类似油罐那样不再另外设置避雷针了,防雷办的人猪脑袋!!!
回复