消防泵房不在最底层可以吗?
ssacsq
ssacsq Lv.3
2010年08月30日 18:00:43
只看楼主

我有一个小区,住宅和公建的车库紧邻但用实墙分开,一个在负一层,一个共地下三层,消防水池和泵房在负一层的车库内(水箱在公建的屋顶),我这样考虑可以吗?对共地下三层的车库的消火栓及喷淋系统有什么影响?这种情况我公建下的消火栓在哪一层成环呢?

我有一个小区,住宅和公建的车库紧邻但用实墙分开,一个在负一层,一个共地下三层,消防水池和泵房在负一层的车库内(水箱在公建的屋顶),我这样考虑可以吗?对共地下三层的车库的消火栓及喷淋系统有什么影响?这种情况我公建下的消火栓在哪一层成环呢?
免费打赏
zz2578
2010年08月30日 21:59:06
2楼
泵房高点不是更好嘛,压力大,成环哪都成,只要经济可行。
回复
zhf-li
2010年08月31日 12:03:04
3楼
没有问题,只要结构荷载满足就行了,消防管道该怎么设就怎么设。
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月06日 17:48:58
4楼
这样设计没有问题,着火了你可以坚守啊,
回复
nathanch
2010年09月07日 13:01:55
5楼
不行的,因为这样好多麻烦的,
回复
ssacsq
2010年09月10日 10:19:02
6楼
消防泵房不在最底层可以吗?
回复
zhengjuan520
2010年09月13日 16:40:25
7楼
水泵房的设备减震措施和防水措施都要做好,下层的承载力更要满足。