pkpm中配筋结果问题请教
darkmatter871002
2010年08月30日 23:49:03
来自于PKPM
只看楼主

1、小弟计算一个多层框架时,sat8中配筋结果大片显示1000,还不是部分的,在别人电脑上面算的时候又没这个问题。。。2、底层柱高从基础顶面算到二层楼面,5700+1600=6700,底层6.7m的层高是否太大,软件算出来柱子配筋虽没超筋,但实在太大了,有的地方达到4000多。望高手给点建议。。。

1、小弟计算一个多层框架时,sat8中配筋结果大片显示1000,还不是部分的,在别人电脑上面算的时候又没这个问题。。。
2、底层柱高从基础顶面算到二层楼面,5700+1600=6700,底层6.7m的层高是否太大,软件算出来柱子配筋虽没超筋,但实在太大了,有的地方达到4000多。
望高手给点建议。。。
免费打赏
linnature
2010年08月31日 10:23:52
2楼
没有超筋就说明不大,还可以调小点。底层是大了点。
回复
blessing
2010年08月31日 14:45:45
3楼
还可以的,不算很大的,可能是层高大的原因