2楼
水池是一种构筑物,受力复杂,不能用PKPM直接计算的。
对于这种结构,我们都是手算的。初学者对于这种结构不太了解,可以向有经验的前辈学习学习。
真正自己算过一两次,就可以弄懂计算原理拉^_^
论坛里面也有几个相关的小软件,楼主可以搜一下,借鉴一下也无防^_^
回复
3楼
就是,不过我觉得水池可以在sap2000下算,因为我看到那里面有现成的模型可以用!
回复
4楼
不行,我们算是拿手算,用秘籍手册来算弯矩,最后在配筋!!!
回复
5楼
我一般都是套现成的图集!偷懒!呵呵!
回复
6楼
老兄你用哪一本秘笈啊?该不会是《葵花宝典》吧,哈哈哈哈哈。。
开个玩笑,“gouyxue”网友你别见怪,你所谓的秘笈是不是《静力结构计算手册》啊
地球人都在用的哦。
回复
7楼
不能计算的。
回复
8楼
我发一个水池的计算软件
矩形水池计算软件V2.2版
回复
9楼
水池部分可用PKPM计算 如:顶板可以用PKPM建个模计算;还有如果水池中存在小框架(支撑设备)也可用PKPM 计算
但 水池壁、底板最好用手算
回复
10楼
图集不用干嘛,地球人都知道这事省时省力~~
回复
11楼
谢谢啊,有这么好的一个学习的平台,以后好好的看看,好好的学习学习
回复