规范中对内走道排烟有一些规定,但是在名词解释中并为明确定义内走道的含义。试想一个非常大的会展中心,可能在2层位置沿外墙外窗部分有一条超过60m的走道,该走道每隔10m都有可开启外窗,而且走道中间有若干疏散口,根据规范来说,如果该走道如果这个走道是内走道,那么超过60m的可自然排烟的内走道,仍然需要做机械排烟? ? 个人觉得此种走道完全没有机械排烟需要。根据实用供热空调手册第二版的说法,第1199页,“疏散内走道,长度超过20m----指房间门至前室入口门的水平距离”,按照这本书的说法,大大放宽了内走道排烟的要求。

请各位专家 ,各抒己见。
1 何为内走道? 如上例所说的那种 ,完全满足自然排烟口距离的走道(一般临外窗),而且每隔30m都有疏散前室的走道,是否有机械排烟的需要?
2 新版的供热手册的提法,我想是基于考虑规范条文解释中,人员疏散行走20~30m能力的考虑,但是是否会在新的规范中实施呢?
免费打赏
aowenliang
2011年03月29日 11:43:29
12楼

路过,学习中。。。。。。
回复
junesong
2011年04月08日 16:38:27
13楼
9楼的说法很有意思,可以参考一下1
回复
ouou13jerryc
2011年08月05日 16:59:16
14楼
内走到就是两边都是房间,不带外窗。我的理解
回复
homeout
2011年08月25日 15:12:35
15楼
高层民用建筑设计防火规范(2005版),8.4.1.1无直接自然通风,且长度超过20m的内走廊或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道,应设置机械排烟设施;这条是针对一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑;
回复
zhouhongdan
2011年09月01日 11:55:42
16楼
个人认为内走道必须是走道两侧为内墙或者是开固定窗户的外墙,如果走道一某侧对外开窗或者有疏散通道直通室外,这样就不能称为内走道了。
回复
icewings
2011年09月01日 14:29:46
17楼
刚才也在为这个问题头疼,不过看过05SJ811《建筑设计防火规范图示》后多少有些理解了。我觉得长向两面有充实房间的走道才能算是内走道。
回复
宇宙最后的边境
2012年11月05日 16:24:23
18楼
我想知道内走道的定义
回复
leafly
2012年11月06日 11:41:09
19楼
根据防火规范条文解释,显然内走道的定义是:四周有围护结构的走道。
围护结构是指门、窗、墙、楼板及幕墙等隔断措施。
只要不是某一面无隔断直通室外环境,就算是内走道。
回复
leafly
2012年11月06日 11:45:29
20楼
这个定义是很严格的,设置门、窗都不能改变其内走道的性质,跟内走道并列的名词叫:凹廊、露台、外廊、小径、马路等外走道,而不是距门多少的通道或者开了多少窗户的走道。