电机软启动器不能启动
hcb
hcb Lv.2
2005年12月17日 20:15:08
只看楼主

我厂电机软启动起故障如下:启动时风机不能转动,用手正反都不能转动。电机检查良好,应该是启动器的问题。各位高手能指教是什么毛病吗?不胜感谢!!!

我厂电机软启动起故障如下:
启动时风机不能转动,用手正反都不能转动。电机检查良好,应该是启动器的问题。
各位高手能指教是什么毛病吗?不胜感谢!!!
免费打赏
ihf
2005年12月18日 10:30:27
2楼
这个问题太笼统了可不容易说清楚,得知道具体故障现象才能分析,既然你认为是启动器的问题,可以换个试试。
回复
hcb
2005年12月19日 13:26:56
3楼
电机不带负载时用启动器启动,电机抱死了。启动器出来的是直流电吗?
回复
controler
2005年12月19日 17:31:04
4楼

你的电机"抱死"是什么意思???
启动器出来不是直流电..
回复
controler
2005年12月19日 17:32:12
5楼
还有最好把你的现象说的详细一点...
回复
hcb
2005年12月19日 17:57:20
6楼
电机不带负载,
电机不带负载,启动时电机不动,只有嗡鸣声。用手正反都不能转动
回复
qyxfgcq
2006年01月03日 11:05:14
7楼
这个问题,具体情况具体对待.
根据我的经验,一般都能转,但就是力矩不够,不能启动,仍是这样的话,可以将其改为电流控制,且增加启动电流倍数,就可以解决.


回复
liuzhenggang
2006年02月20日 14:59:58
8楼
软启动器一般均带有自动检测功能,如系统有故障,则显示故障代码,可看以下故障代码所表示的故障类型。
回复
liuzhenggang
2006年02月20日 15:10:15
9楼
本人遇到过一种情况,用一台90KW的软启动器带动一台45KW的电机,出现的情况是电机不转动且有嗡嗡声。而用其他启动盘带动电机,该电机运转正常;可能的原因是对于软启动器是按对应功率配置,如负荷功率相差太多,其输出电流或电压与实际不能匹配。
回复
lu.yong
2006年02月21日 08:03:11
10楼
是不是缺相了?
回复
biqingmin
2006年02月21日 08:20:38
11楼
先确定是电机的原因还是软启动的原因,大家再分析.