关于双电源敷设在同一条桥架是否符合规范要求
guan21cn
guan21cn Lv.2
2005年12月18日 00:53:48
只看楼主

各位专业人事:现本人工作的地方是一个综合楼,设计要求采用双电源,现在在施工过程中甲方要求,双电源要分开吾同回路敷设在不同桥架内,但是以前在图纸会审的时候问过设计双电源是否要分开敷设在桥架内,设计回复是不用,但是当时没有做记录,现在甲方不愿意验收,想问各位专业人事在规范里面有没有要求,不同回路不可以敷设在同一条桥架内.规范只是讲过线管不可以,如果不可以敷设在同一桥架内那么我想反问一句,地下电缆沟又怎样解释.

各位专业人事:现本人工作的地方是一个综合楼,设计要求采用双电源,现在在施工过程中甲方要求,双电源要分开吾同回路敷设在不同桥架内,但是以前在图纸会审的时候问过设计双电源是否要分开敷设在桥架内,设计回复是不用,但是当时没有做记录,现在甲方不愿意验收,想问各位专业人事在规范里面有没有要求,不同回路不可以敷设在同一条桥架内.规范只是讲过线管不可以,如果不可以敷设在同一桥架内那么我想反问一句,地下电缆沟又怎样解释.
免费打赏
石大头
2005年12月18日 10:46:55
2楼
可以放在同一桥加内呀!!设计的图纸上不是有走线方式嘛!!难道不成你改了设计的图纸??

你按图施工甲方为什么不验收??
回复
大鼻山
2005年12月18日 15:39:16
3楼
对于电缆桥架,双电源线路的敷设没有特殊的规范规定,但最好还是分置在不同桥架内,或者同一桥架的中间加隔板分开。
而对于电缆沟敷设电缆时,则民规和电缆规范都有要求:重要负荷的不同线路,要分别放置在不同电缆支架上。
回复
李兴龙机电科技
2005年12月18日 16:01:04
4楼
我是分开的。
回复
zdcerdos
2005年12月18日 16:10:47
5楼
3楼说的是!!!!!!!!
回复
xujinzhan
2005年12月18日 18:01:56
6楼
中间加隔板就可以了,如果电缆数量不多设于两个桥架内安装位置许多地方不够用,当然,如果地方够用,两个更好。
回复
yzj_xj
2005年12月18日 18:12:20
7楼
有规范要求不可以方在同一个桥架内吗?为何最好还是分置在不同桥架内,
回复
guan21cn
2005年12月31日 22:15:07
8楼
多谢各位但是还有部分不能明确的:如果监理一定要求把电缆分开在敷设内,作为施工单位怎样才有足够理由讲服监理啊.请各位指教下.
回复
大鼻山
2005年12月31日 23:00:56
9楼
你就说是照设计图纸施工嘛。。。
回复
jia_zj_hz
2006年01月01日 12:11:08
10楼
杭州自来水厂曾经发生双电源同时失电的事故,原因是2路电源进线在同一电缆沟内,该电缆沟受外力作用使2路进线同时失电.故而为了安全考虑,建议分开敷设,不知道这2路电源里是不是包括了电梯的保安电源,如果有的话还是分开好。.安全第一。.........