高手来指教,为什么漏电断路器不跳!
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年08月31日 20:05:13
来自于断路器
只看楼主

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下

2010年09月17日 10:41:31
92楼
我是来学习的:victory:
回复
shanyuxiang168
2010年09月18日 22:12:50
93楼
你的是起火,不是漏电!漏电保护怎么会起作用呢?
回复
hailiang801224
2010年09月19日 15:19:00
94楼
线路起火了,,,但线路还没有发生接地或短路,就不可能形成漏电,当然不会跳闸了
回复
ymwenfeng
2010年09月19日 16:45:02
95楼
对啊,漏电跟起火扯不上关系啊
回复
zengchyan
2010年12月20日 21:43:52
96楼
免子师傅很有经验!
回复
gongzhiyong98
2010年12月21日 15:04:40
97楼
如果无漏电电流,断路器当然不会断开
回复
mal1265
2010年12月23日 08:32:31
98楼
赞同18楼的:victory:
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月23日 12:00:49
99楼
接触不好,局部发热,和漏电没关系的
回复
kuaile35687
2010年12月23日 12:41:48
100楼
首先,起火≠线路漏电。
其次,开关损坏、选型不当等等。
回复