高手来指教,为什么漏电断路器不跳!
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年08月31日 20:05:13
来自于断路器
只看楼主

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下

2010年09月03日 14:16:31
22楼

:call: :call: :call:
回复
yangdeyu312
2010年09月03日 20:00:45
23楼
高手真多~~~~受益了!!!
回复
cai_gy
2010年09月03日 22:02:57
24楼
接头起火,一般是因为接头接触不良引起的。
回复
ll346834611
2010年09月03日 22:55:44
25楼
漏电短路器在只有漏电的情况下才会跳闸,而在短路的情况下几乎没有动作。显然你那是短路而不是漏电···
回复
a3100
2010年09月03日 23:26:29
26楼
如果是短路,保护器的功率有较大。一般是不会跳的。还有就是接触不良也不会跳的。
回复
yinhuixiayan2004
2010年09月03日 23:45:01
27楼
没有漏电怎么跳啊,
回复
longps79
2010年09月04日 14:55:12
28楼
漏电开关跳闸风两种情况,
一种是开关过载,就像空开过载跳闸一样,是利用热脱口原理做的
另一种是有漏电流,一般设备都接地了吧,电流就好比是水,任何时候的进出线之和为零,如果任意一根接入漏电开关的电源线与地线有电流通过,就认为有漏电流,当漏电流值大于15mA或30mA时就会跳闸,
本例,可能是开关的容量太大,注意不是漏电流.不要混淆啦,
回复
大冲大出
2010年09月04日 17:45:20
29楼
举个例子 有些2P的空气断路器 它实际上要开断的时候只开断L线
并不能开断N线
回复
swqtc
2010年09月04日 19:01:08
30楼
楼主是买了个3相4线的漏电开关,不过是当单相的使用了。漏电当然不跳了。
回复
wf2499
2010年09月04日 20:36:13
31楼
四极漏电断路器有一火一零提供电源供断路器正常工作,可能你接的火线不是提供电源的那一相。