进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下
漏电火灾报警其实并不见得有多好。产品也不成熟。所以规范用了宜字。没强制。
回复
33楼
用的是三相四线漏电开关,接的是单相电源,由于你接的这一相电源正好不是漏电开关脱扣器的工作电源,漏电开关没有脱扣电源,所以无法脱扣。
回复
34楼
接完毕线以后,你可以按实验按钮啊 ,就知道接线正确与否。
回复
35楼
没有那么用过开关,不知道会不会跳,只是来学习学习
回复
36楼
开关太大,一项电短路不足以吧三相开关拉掉。
回复
37楼
你所说的故障是由于接触不良引起的,并不是漏电引起的。漏电断路器不跳的主要原因可能是:
1、接头起火后线路并未形成对地或短路,因此漏电断路器不跳;
2、如果接头起火后线路形成短路而漏电断路器不跳其主要原因可能是:漏电断路器的整定电流太大了,其线路的短路电流不足以引起漏电断路器动作;还有是线径偏小且线路比较长,短路电流不足以引起漏电断路器动作。请楼主查看下漏电断路器的整定电流、线径并计算下起火处的短路电流,看看是否匹配就是知道不跳原因了。
另请楼主有空时可以看看基尔霍夫的电流定律,这样对进一步了解漏电保护器的工作原理会有所帮助。
[
本帖最后由 lgh6808 于 2010-9-5 14:45 编辑 ]
回复
38楼
新手路过学习中。
回复
39楼
学习了:kiss:
回复
40楼
学习中:) ,看看大家的意见
回复
41楼
应该选用1p+n的漏电开关
回复