进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下
外行吧?:L ——短路是反时限的,跳闸更快!
漏电断路器同时具备漏电、过载、短路保护三个功能!
回复
44楼
也学电气?:L 不是你老师没出师就是你还没入门……
建议你参考4楼的分析原因,接头起火可能只是接触不良过热造成的,与漏电和过载、短路无关时,肯定不会跳闸的。
漏电断路器同时具备三个保护功能:漏电、过载、短路。
1、漏电保护——普通的小型和家用的剩余动作电流为30mA,只有当漏电(剩余)电流超过30mA时才能跳闸!这个漏电电流必须是相(火 L)线或零(中性线 N)线对大地或保护地线(PE)之间形成的。要注意二点:
①三相四线制断路器的漏电保护的工作电源,常见的是接在L3-N上的(即:最左的零线N和最右的相线L),仅用一相时,相(火)线应接在最右边的端子上,漏电保护才能正常工作!
②相线(火 L)与零线(中性线 N)之间的电流是“工作电流”,与漏电电流没有关系。
2、过载保护——塑壳型的限定为40℃。内部的双金属片不论是因电流发热还是外壳温度,超过40℃便跳闸。
3、短路保护——常见的为6*In或10*In(额定电流),由产品设计决定。超过额定电流的倍数就要跳闸,而且是反时限的(即:电流越大,跳闸时间越短)
[
本帖最后由 wangchungyen 于 2010-9-6 01:37 编辑 ]
回复
45楼
:) 高手多,路过学习!
回复
46楼
学习学习。:)
回复
47楼
没有看明白也没有见谁说明白
回复
48楼
第一、你的是短路,不是接地,第二、开关选型过大,短路电流不足以使开关跳闸。
回复
49楼
学习了。又是一个接线引起的,值得重视呀!
回复
50楼
1:看一下开关好的坏的
2: 漏电动作电流是不是太大
3:前级开关是否先动作了
4:是否有漏电,短路现象
回复
51楼
正解 与漏电嘛关系都没