高手来指教,为什么漏电断路器不跳!
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年08月31日 20:05:13
来自于断路器
只看楼主

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下

2010年09月06日 15:37:27
52楼
我也碰到过类似的情况的
回复
yelang055
2010年09月06日 19:31:36
53楼
新手 主要是学习
回复
lijiadewa
2010年09月06日 22:50:36
54楼
新手 路过
学习
回复
pyyangyanbo123
2010年09月07日 00:09:02
55楼
13#说的是对的,漏电断路器都有一个动作线圈,线圈的取线均为一零一火,也就是说4P漏电和3P+N漏电的3根火线进线端子中,只有一根火线供给动作线圈电源,如果在这根进线端子上没有压电源线,漏电动作线圈是不起作用的,所以就出现了你所说的情况,鄙人提醒各位,现在的用电量不断增加,安装断路器一定要按规范安装,安全用电,防范隐患。
回复
pyyangyanbo123
2010年09月07日 00:13:30
56楼
补充一下,断路器的额定电流一定要跟负载匹配,断路器配的过大,负载过负荷不动作,配的过小,断路器会频繁动作。
回复
ting1208
2010年09月07日 08:43:48
57楼
菜鸟学习:) :)
回复
liu475693830
2010年09月07日 09:59:16
58楼
按楼主所说,漏电保护器是三相的,而空调是单相的,将单相设备用三相漏电保护器来保护,可能这也是不跳闸的原因
回复
liuwj333
2010年09月07日 10:01:25
59楼
学习了有收获,有问题拿来大家讨论。
回复
qingwuzhu
2010年09月07日 10:09:49
60楼
这样一搞,把A空调的接线端变成了母线,载流量有限才引起的过热吧。这样主干路又没过流,也没漏电的,怎么会跳呢?
回复
蝈蝈
2010年09月07日 11:15:39
61楼

这才是正解:victory: :victory: :victory:
回复