高手来指教,为什么漏电断路器不跳!
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年08月31日 20:05:13
来自于断路器
只看楼主

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。
出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下
免费打赏
ahhfliusheng
2010年09月07日 11:53:48
62楼
三线四线漏保内部工作电压从哪一相取?
回复
cwbsnowheart
2010年09月07日 14:57:40
63楼
学习学习再学习!
回复
tz_321tz
2010年09月08日 08:28:15
64楼
既不是漏电也不是短路,只是接头处发热烧了而已,所以断路器不动作
回复
cuicj
2010年09月08日 09:55:31
65楼
保护器有零序电流流过,断路器才可以跳
回复
shiwenzhecool
2010年09月08日 17:01:44
66楼
学习。。。。。。。。。
回复
今夜星辰
2010年09月08日 20:20:30
67楼
国产的漏电断路器很多不可靠
回复
今夜星辰
2010年09月08日 20:22:54
68楼
本人看到一次朋友家里装电,后面线都烧黑了,漏电是32A的,还是不跳。
后来我说是漏电不行,叫他换了一只,还是农改时发的
结果冒烟了
我家里装电,我就前面用个过流,后面用个漏电,哈 哈
回复
今夜星辰
2010年09月08日 20:23:44
69楼
朋友家里是用的2P的漏电~~~
回复
zwzz10
2010年09月08日 22:20:27
70楼
原理上应该行啊 开关太大了吧
回复
ben_alex
2010年09月09日 10:44:25
71楼
我来学习的 呵呵
回复

相关推荐

APP内打开