进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下
进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。
出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下
72楼
:L ~~~建议搞电气的应该多去成套厂实习实习增加对器件的认识~
1.漏电断路器就是普通断路器+漏电附件~~所以肯定是包含断路器所有功能的.有的是做在一起,有些是分开的.施耐德的微断就是分开,漏电保护相当只是个附件,扩展功能.
2.器件代用是经常发生的,由于采购期长.利用现货或缺货等```象断路器,热继,接触器等,有些器件由于功能特殊,所以代用的时候要做补救措施~微断,接触器可以直接替换,象塑壳,漏电附件,热继等则需要人为改变接线方式,塑壳的欠压脱扣线圈等等和漏电都需要取压的,所以要用3相当1相用,就得找到取压是从哪一相的接线端子取....比如3P塑壳一般要接AC相,接AB不跳的``漏断有电子电磁式的,电子的是利用放大电路,电磁也要取压````热继3P当单相用,则需要保证6个接线端子都必须流过电流,否则机械推动力不够`
3.没有普通断路器是不断中性线的``某楼的老兄说的应该是中性线过载不脱扣的或者是1P+N的漏断`每个厂家型号上略有区别,拿施耐德的来说,1P+N和2P的区别就在于1P+N如果是中性线过载,断路器不跳``2P会跳~但是1P+N如果相线过载,N线也会断开``
4.如果是1P的微断要配漏电保护,的确是需要1P+N的漏电附件,,,,而且跳匝以后N线不断开,,,,这和漏电保护的工作原理有关系...根据KCL,就是楼上某位说的基尔河夫电流定律```电流流入要等于流出```所以楼主要检查是否漏电附件是否能正常工作```按测试按钮3次看是否跳匝,或者直接把出线端的零线接到进线端,一通电就跳说明正常```
5...接线端子那地方如果线没压紧,的确会影响导体载流量导致过热`
结合楼主说的现象,是无短路过载的`漏电附件未正常工作的可能性最大`电的故障处理不是靠猜测的`
回复
73楼
来学习的 很有启发
回复
74楼
恩恩,同意些楼说法,虚接起火,没有短路,或者短路没有达到跳闸电流值。
回复
75楼
接线没问题,三相四线漏电开关其实就是断路器加上零序互感器组合而成,短路和过载会使断路动作,而漏电会使零序互感器(通过过该互感器导线的向量和不为0)通过脱扣机构切断断路器。所以,此事件不属于三相四线漏电开关动作范围。
回复
76楼
空开 型号选择太大啦。线路过载或者接头接触不好发热均不会跳!
回复
77楼
没漏电,开关永远不会跳
回复
78楼
虚接,接触电阻太大,导致局部发热
非过载 短路 漏电,当然不跳
回复
79楼
您好:
根据你的描述你选的产品可能是3P+N、4P漏电断路器,你连接线方式是进线只接了一个火线、零线,负载也接了一个火线和零线。
在上述情况下如果你接的是产品最左边和最右边一火、一零,漏电产品没有达到漏电电流时是不能动作的,如果你把火线位置换个位置产品是必须动作的。
回复
80楼
像他们说的那样接在一起试试
回复
81楼
我觉得你是接B台空调时没接好,接头松散造成发热而烧毁。当时没过载,也没短路,所以不跳。