高手来指教,为什么漏电断路器不跳!
kuaicui
kuaicui Lv.2
2010年08月31日 20:05:13
来自于断路器
只看楼主

进线一零一火,漏电断路器是四个端子的,也就是可以接三根相线一跟零线(只用了一零一火)。出线一零一活给一台空调 A供电,由于一些特殊原因宁外一台空调B的线不是直接接在漏电断路器的出线端子上,而是并在A空调的电线上的 。。。。今天哪个接头起火了 。。但是漏电断路器不跳!为什么 哪位高手分析下

2010年09月14日 08:48:43
82楼
学习!!!:time: :time:
回复
ccppm
2010年09月14日 18:01:19
83楼
总说设计院出来的图电线偏大,[color不出些问题,还以为自己多环保
回复
zwx345
2010年09月14日 22:05:48
84楼
只是接头处发热烧了而已
回复
无人喝彩
2010年09月14日 22:57:33
85楼
单相电用三相漏电开关,跳了才怪
回复
wwg1948
2010年09月15日 14:10:48
86楼
接头起火,是压接处松动且导线径小负荷过大导线难以承受造成,开关漏保一般不会动作跳闸.
回复
szquan
2010年09月15日 22:00:51
87楼
44楼、72楼正解:victory: !有理有据有实践,赞一个!
一个接头好比在导线上串联了一个电阻,有电阻就会发热。根据焦耳定律Q=I²Rt可知接头处在一定时间内能够产生的热量。据资料载:电流产生的发热功率达到50~100 W,这功率如释放在几个平方毫米上,此时只要周围有可燃材料就会引起火灾!

题外话,楼主是学电的?我也学过物理,记得刚学时书上定义‘电子的定向移动形成电流’,曾一直纳闷电子流走了那电线为什么不见细呢?
回复
sxlzzdc
2010年09月16日 08:18:29
88楼
学习学习:handshake :victory:
回复
dianqi325
2010年09月16日 16:17:16
89楼
楼主用的应该是电子式漏电,电子式漏电内部有一个线路板。
一般直接取A/B/C中一相和零线整流滤波后对线路板供电,线路板工作后,才有漏电功能。
楼主用4P代替2P,有2/3的可能没接到对线路板供电的那相上,结果漏电就不起作用了。

如果是RCCB的话,那就直接变隔离开关;
如果是RCBO的话,那么就是成了断路器。

提醒下楼主,千万别乱代替;

友情提示:漏电产品装好后,要定期去按那个"TEST"键(貌似是三个月一次),
能跳说明产品可能是好的,不能跳那肯定是坏的,换个产品。

建议大家选择电磁式RCD,可靠性较高,毕竟这东西保护人的。
回复
yansheng5516
2010年09月16日 17:53:33
90楼
这种情况没有漏电,只要没超过漏电断路器的额定电流,漏电保护器就不会跳闸
回复
xolex
2010年09月17日 10:05:47
91楼
学习了,感觉就是上桩没压紧而已
回复