地下室抗浮设计
showtimekobe
2010年08月31日 21:51:27
只看楼主

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!
免费打赏
showtimekobe
2010年08月31日 21:52:38
2楼
补充一句,地勘报告提供的这个抗浮设计水位,是不是就是常年稳定水位??
回复
jacky1979
2010年09月01日 09:49:27
3楼
抗浮应该用最高水位 就是最不利工况
回复
showtimekobe
2010年09月01日 11:03:29
4楼
jacky1979,,,你的意思是你设计的时候,整体抗浮和构建强度计算都是按室外地坪算??
回复
yang331327
2010年09月01日 11:19:22
5楼
抗浮设计水位或基底浮力折减问题:这与抗浮设计验算密切相关,也是业主和设计最关心的一个问题。《高规》第8.6.5条条文说明明确规定:“地下室所受浮力应按静水压力计算。即使在粘性土地基或地下室底板直接与基岩基础的情况下也不宜折减”,《岩土工程勘察规范》第7.3.2条第1款也规定:“地下水对结构物的上浮作用,原则上应按设计水位计算浮力。对节理不发育的岩石和粘土且有地方经验或实测数据时,可根据经验确定”。二者都原则规定基底浮力计算一般条件下采用抗浮设计水位和基于阿基米德原理的静水压力公式。
抗浮水位的问题,的确比较复杂。但是搞清楚的了,什么样的水,能对我的地下构造物产生不利影响,即被浮物体和我们要保护的对象是什么,我想这个问题就不难理解了。
回复
yzr117
2010年09月01日 17:45:20
6楼
强度与抗浮验算的水位都取抗浮设计水位。一般整体抗浮验算满足后,强度多数都由局部抗浮荷载决定。
回复
yuwenwen154
2010年09月02日 13:10:40
7楼
强度取抗浮设计水位。抗浮验算的水位都常年最不利水位吧
回复
lbc05430000000
2010年09月04日 21:15:30
8楼
抗浮设计水位或基底浮力折减问题:这与抗浮设计验算密切相关。2010年09月04日 23:55:09
9楼
现在的很多地勘报告,提供的也非常不详细。甲方往往会一直要求你去和地勘协调,说什么我们场地挖开根本没水什么的,但是据一位地勘单位的人说,中国根本很少有城市做了水文记录,所以都是偏保守!
回复
wqchw2000
2010年09月05日 11:47:44
10楼
好资料,收藏备用,谢谢楼主了
回复
sx921
2010年09月05日 20:10:16
11楼
一般提供的应该是最高水位, 实际上还应该提供最低水位等, 最高水位是地下室浮力最大值, 最低水位是用来计算抗拔桩所受浮力,即抗拔桩承载力应为 摩阻力减去浮力
如果还不懂,可以参见一下论文《地下室结构的浮力计算与抗拔桩设计方法研究》李镜培 孙文杰

[ 本帖最后由 sx921 于 2010-9-5 20:12 编辑 ]