地下室抗浮设计
showtimekobe
2010年08月31日 21:51:27
只看楼主

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!
免费打赏
zhoufeiy
2010年10月26日 15:28:14
22楼
学习啊,大家很厉害:)
回复
zdh1987
2010年11月01日 15:32:12
23楼
根据勘察时间,地下水位分枯水期和丰水期,设计应按三丰水期的水位,另外岩石地基应考虑缝隙水的影响,应在基槽开挖后根据实际情况来确定
回复
zw_sky
2010年11月02日 11:49:21
24楼
强度取抗浮设计水位。抗浮验算的水位都常年最不利水位吧:o :o :o
回复
alohaxp
2010年11月11日 14:55:07
25楼
抗浮应该用最高水位
回复
b-h
2010年11月11日 23:51:49
26楼
针对这个问题,我们单位的老总们曾特意开会讨论过,有老总说这问题很多勘探单位都搞不清楚,甚至还问到设计院头上来了。老总们最后的意见认为:底板按抗浮水位验算,地下室外墙配筋取最不利水位。
回复
donicl
2010年11月13日 21:48:52
27楼
<高层建筑岩土工程勘察规程>

场地地下水抗浮设防水位的综合确定宜符合下列规定:

1 当有长期水位观测资料时,场地抗浮设防水位可采用实测最高水位;无长期水位观测资料或资料缺乏时,按勘察期间实测最高稳定水位并结合场地地形地貌、地下水补给、排泄条件等因素综合确定;
2 场地有承压水且与潜水有水力联系时,应实测承压水水位并考虑其对抗浮设防水位的影响;
3 只考虑施工期间的抗浮设防时,抗浮设防水位可按一个水文年的最高水位确定。
回复
yff-1980
2010年11月14日 16:16:41
28楼
纠正9楼的一个错误,《高规》根本就没有8.6.5这个条文,不知道是怎么得出的,做人要厚道啊!
回复
llttrr11
2010年11月15日 15:34:47
29楼
这么好的资料啊,谢谢啊,,
回复
xiongxy_wu
2010年11月16日 10:38:26
30楼
勘查报告中会提供常年地下水位和抗浮计算水位。

强度计算和抗浮验算均应按抗浮水位验算。

但在浮力是有利工况的时候,应按常年水位或最低水位计算。
回复
飞刀
2010年11月16日 16:47:38
31楼
最好是查水文记录
回复