在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!
在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!
32楼
有一个疑问,如果基础是厚筏板,而且整体抗浮满足的情况下,是否还要考虑局部抗浮?(我个人理解,这时候底板做为地下室柱的支座,当水浮力局部作用的时候,筏板起到“牵制”柱的作用,是否还要考虑局部抗浮呢?)
回复
33楼
强度与抗浮验算的水位都取抗浮设计水位。一般整体抗浮验算满足后,强度多数都由局部抗浮荷载决定。
回复
34楼
个人感觉地勘部门给的水头高度都偏高
然后结构的算不过去抗浮
甲方就得另出钱找地勘部门做专项水文地质咨询
最后地勘出个低一些的水位标高
岩土结构本是一家
结果倒霉的都是结构
回复
35楼
谢谢,学习了,努力提高!
回复
36楼
按包络设计来做
回复
37楼
肯定是用最高水位了~~
都需要保守设计啦~~
要结合地勘资料的报告~~
回复
38楼
并不矛盾 用勘察资料的 抗浮水位即可
回复
39楼
我们抗浮计算和强度计算,都选抗浮设计水位
回复
40楼
感谢大家的评论!希望大家多多评论,发表自己的看法,让我们这些新手多学东西,共同进步。
回复
41楼
路过 学习学习 谢谢!
回复