地下室抗浮设计
showtimekobe
2010年08月31日 21:51:27
只看楼主

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!

在设计地下室的时候,一般地勘报告会给出一个抗浮设计水位。那我们整体抗浮验算,构件强度(外墙,地下室底板)计算都用这个水位,还是整体抗浮用他提供的这个常年稳定水位,构件强度用历史最高水位???我觉得如果是用2个不同的水位,也好像存在一定的矛盾,忘指点!!
免费打赏
wayne_81
2010年11月17日 08:31:46
32楼
有一个疑问,如果基础是厚筏板,而且整体抗浮满足的情况下,是否还要考虑局部抗浮?(我个人理解,这时候底板做为地下室柱的支座,当水浮力局部作用的时候,筏板起到“牵制”柱的作用,是否还要考虑局部抗浮呢?)
回复
zhushanmei
2010年11月22日 16:08:55
33楼
强度与抗浮验算的水位都取抗浮设计水位。一般整体抗浮验算满足后,强度多数都由局部抗浮荷载决定。
回复
curlmink
2010年11月24日 14:16:33
34楼
个人感觉地勘部门给的水头高度都偏高
然后结构的算不过去抗浮
甲方就得另出钱找地勘部门做专项水文地质咨询
最后地勘出个低一些的水位标高
岩土结构本是一家
结果倒霉的都是结构
回复
juhongtao2008
2010年11月24日 15:01:50
35楼
谢谢,学习了,努力提高!
回复
zhljbs
2010年11月25日 08:28:30
36楼
按包络设计来做
回复
cruise28
2010年11月29日 11:41:33
37楼
肯定是用最高水位了~~
都需要保守设计啦~~
要结合地勘资料的报告~~
回复
zhaosh86
2010年11月29日 14:52:26
38楼
并不矛盾 用勘察资料的 抗浮水位即可
回复
熊猫聊神
2010年11月29日 21:20:09
39楼
我们抗浮计算和强度计算,都选抗浮设计水位
回复
mwzhou
2010年12月29日 17:06:45
40楼
感谢大家的评论!希望大家多多评论,发表自己的看法,让我们这些新手多学东西,共同进步。