☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1134878051099.gif

免费打赏
80教育
2005年12月19日 15:35:10
12楼

我还没开始看图来,呵呵,晚上学习一下!
楼上的问题提的很对啊,接到回风箱弊端很多!除了楼上说得,还是过渡季节大量采用新风,新风如果再经过回风箱无疑增加了能耗,不利于节能!还有风管容易积尘,不卫生!
回复
weige_520
2005年12月19日 17:36:35
13楼
审图好啊 这样即能帮助画图人 又能帮助学习的人 可以学到高手的优点 又能注意常犯的一些错误啊 支持 顶啊
回复
weige_520
2005年12月19日 17:40:36
14楼
比我做的毕业设计好好几倍啊 真不知道那个毕业设计是怎么过来的 现在看来好好笑啊 虽然刚毕业半年 毕业后也没从事暖通的设计(现在在做弱电的设计)可是还是能感觉到以前做的设计是多么的可笑 哎 好的多暖通的东西都不记得了郁闷了 要回去赶紧补习补习了 虽然现在用不到 还是不能忘本啊!!
回复
weige_520
2005年12月19日 17:40:55
15楼
比我做的毕业设计好好几倍啊 真不知道那个毕业设计是怎么过来的 现在看来好好笑啊 虽然刚毕业半年 毕业后也没从事暖通的设计(现在在做弱电的设计)可是还是能感觉到以前做的设计是多么的可笑 哎 好的多暖通的东西都不记得了郁闷了 要回去赶紧补习补习了 虽然现在用不到 还是不能忘本啊!!
回复
80教育
2005年12月19日 19:56:58
16楼
峰 我提个建议就是以后把工程的地址、名称、作者都写清楚,还有就是图号要标明,要不说问题的话得说第几层什么系统的那个问题,很麻烦,最好把图号保留!
在机子上看图太累人了,我眼晕了,呵呵!
回复
zwxdh
2005年12月19日 20:24:56
17楼
。。。。。。。。。。
画的风机盘管真丑
回复
cabil
2005年12月19日 20:58:09
18楼
没看到制冷机房和水系统的图啊?还有把新风直接界进FCU的做法确实不好,我们早不这么做了。
回复
80教育
2005年12月19日 21:00:33
19楼
2.无水系统图。 峰图纸不全啊!
3、储油间及发电机设备房应设有通风设施;

-->
1 :地下室前室怎么没有设加压送风呢?
2 :消防控制室、微机室最好用单体空调
*3: 4、5、6、7层卫生间排风,怎么保证能排出呢?通风器能否排出呢?没有标明风压
4 :地下室排烟、排风怎么转换的?说明没说清楚!平时可以利用车道来补风!
5:新风最好单独送!不要接到回风管!
我的几点疑问,总体作者画的不错,学到了不少知识!
回复
sezie
2005年12月20日 08:43:25
20楼
最好能有图纸作者来解答众多问题:)或来一位有审图经验的高手来解答下:)
这样你说一句我说一句,问题没得到实质性的解决啊
回复
hongyan715
2005年12月20日 08:57:16
21楼
真的学到不少知识,因为我是刚毕业的,又没有做过几个设计,我说不出有什么毛病,但是各位大侠找出的毛病,我都一一记录下来了,呵呵,吸收了不少,谢谢各位,希望这样的活动多多开展,受益颇丰啊!再次表示感谢。