☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
22楼
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
2)设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统.
4、需要风机设备安装详图;
5、地下室轴线与B-B剖面所标轴线有出入,刚开始很难看懂地下室16轴-C轴处的进气井在地面处于什么位置,怀疑在大门正对的道路上,隔几天看明白了,在一层时忘了画防雨百叶;
……
个人理解:地下室排烟依靠4号件(板式排烟口)手动或电动于70度时打开排烟并联动风机高速运转;至280度时关闭,平时排风换气依靠500*500百页风口,此时风机处于低转速运行。
回复
23楼
多看看人家说的也不错呀,自己一个人在唱呀跳的还叫讨论嘛?并不是说错的我们就不接受,有道理就得听。
回复
24楼
开敞式办公区没有必要每个风机盘管都接新风,新风管道没有做变径,有点浪费材料的嫌疑。剖面图只是局部的复杂部位就可以了。
回复
25楼
这么多的大虾跟进一定是好贴!!
先下载看看!!!一会儿再见!!!
回复
26楼
1。针对22楼的建议,最好能有图纸作者来解答众多问题,或来一位有审图经验的高手来解答下。现在咱们只能通过活动,来吸引有审图经验的高手,过来和咱们交流。
2。现在收集一套完整、无误的图纸比较困难,大家只能在不断的交流、整理的过程中来共同进步,也希望有合适图纸的朋友共享一下,本版设有图纸征集专帖: http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
3。小陶提出的:工程的地址、名称、作者都写清楚,还有就是图号要标明。
4。由于时间紧迫,收集的图纸不完整,缺少制冷机房和水系统的图
5。新风如果再经过回风箱无疑增加了能耗,不利于节能!还有风管容易积尘,不卫生!现在公共建筑节能措施七月份实施,作者的图纸时间出的比较早。这也充分表明各位朋友敏锐的洞察力
6。储油间及发电机设备房应设有通风设施,看图上预留有通风竖井,应该已经考虑了
7。地下室排烟、排风怎么转换的?说明没说清楚!平时可以利用车道来补风,的确这块说明不清楚,平时车道来补风,只能计算一半,车库一般排风六次,送风只送一半。
8。车库应该分二个防烟分区,标准层分防烟分区,建筑用挡烟垂壁割开,而且能够利用自然排烟的防烟分区就没有设置机械排烟
回复
27楼
历届图纸评审专题:
【现场照片】图纸评审--通风排烟工程 http://co.163.com/forum/content/1479_217294_1.htm
【现场照片】第三套图纸评审--锅炉房设备 http://co.163.com/forum/content/1479_219539_1.htm
【现场照片】第一套图纸评审--高层建筑采暖 http://co.163.com/forum/content/1479_203324_1.htm
【现场照片】第二套图纸评审--高层建筑冰畜冷空调 http://co.163.com/forum/content/1479_211946_1.htm
图纸评审活动:西北某市图书馆设计资料 http://co.163.com/forum/content/1479_201434_1.htm
回复
28楼
不太同意楼上的部分观点(6),个人认为7号件为新风机,因此16轴-C轴处的风井应为新风井,储油间平时油气浓度很大,且与发电机设备房有防爆门分隔,必须另设有风井、风道;一层13轴??B轴处有风井可能是风井,因此地下室风井应安装有防火阀。
(8)点基本同意,本想说的,并不而要隔墙(又不是防火分区)但想想好像也只是少画了条防烟分区线并做标注而已,无关紧要。
回复
29楼
俺也来加几句:
1、标准层的内区房间如办公、会议室等必须设置机械排风;
2、图例表示不清:二层连接排气扇的防火阀与新风支管上的蝶阀混淆;
3、新风系统竖向连接超过5层,不妥。
回复
30楼
29楼:地下室排烟、排风怎么转换的?说明没说清楚!平时可以利用车道来补风,的确这块说明不清楚,平时车道来补风,只能计算一半,车库一般排风六次,送风只送一半。
现在规范上地下室车库排烟、排风次数一样了(6次/h),可不需转换.
回复
31楼
灌水:
有没人注意呀,一层13轴-2/B轴间的电梯下面是储油间?真不知道坐电梯的人会不会怕怕:P;更想不明白的是电梯基础怎么做得出来?
回复