本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
32楼
1.排烟次数取大了,每小时6次
2.排烟风机包防火材料
3.排烟管道进入风机前需装防火阀
4.为什么有的消防楼梯前室不加压送风吗?
5.风管为什么做的这么扁,层高不够吗?应控制宽高比为4:1以下,不得超过6:1
回复
33楼
没有水系统图啊?机房也没有
风盘的新风最好与风盘的送风口并列出风
部分风管弯头的曲率半径最好适当增加,这样能减少阻力
穿楼板风管最好注明下
风管宽高比最好保持1:3.5左右
图例那:供水管与凝水管应用不同线形
回复
34楼
恐怖,这个要问建筑佬!
回复
35楼
我觉得这样的评审应多点举行,真是学了不少好东东。
在下建议:最好网易能设一个此类的评审专栏,然后可以固定在每个月或每星期的某一时间请一些专家级人物为网友作一个整体的评审,并对出现在的问题做出一个合理的解答,及指出值得我们学习的地方。我想这是很多人都希望的。
回复
36楼
我是一个新手,对这些东西了解得不多,粗略看了一下,有以一下几个方面提出来
1、水管布置图没有,系统图没有
2、新风管变径会不会太少,这样做很费材料,能不能多几个变径,节省材料。
3、部分厕所的排风管太长,以目前排气扇生产厂商提的排气扇(余压)能满足要求吗?
回复
37楼
回峰:
首先,我要说的是你的图纸画的不错,蛮工整的。
不过问题还是不少啊:
1、图纸的设计说明中,我好像还没有发现引用《采暖通风工程规范》GB-95
《高层建筑的采暖规范》
以及如何满足消防工程的内容,缺乏权威。
2、厕所间无机械通风
3、变流量运行冷冻机,孤陋寡闻!
4、三通弯头处无法兰
5、风机盘管无格栅回风口尺寸。
6、无水系统
7、无机房平面系统图
8、无风系统图
只是大概看了一遍。
回复
38楼
《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ 19 -- 87
4.6.29多层和高层建筑的机械送排风系统(包括空气调节的新风系统)的风管,横向应按每个防火分区设置;竖向可每隔五层设水平集合管,分别连接各层的送排风支管;当送排风支管采取防止回流措施时,每个垂直风管所管辖的楼层数,不应超过十层。
好像根据这一条,但是我看不明白^
回复
39楼
高规相关条文:
GB 50045—95(2001年修订版)
8.5.2 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。
新风系统竖向连接超过5层,是不妥而不是不能。如果在建筑上能分开为何不分.这样做不仅便于阻止高层建筑的火灾竖向蔓延,也便于各层各房间的新风量的分配与调节.
回复
40楼
顶层及屋顶正压送风和排烟风机间距不足,规范要求水平20m,垂直6m.