本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm
42楼
还有,可以画一个风机盘管的接管大样图,风管和水管各画一个即可,特别使水管的接管图,要将阀门、过滤器、电动二通阀、软接头等表达出来,因为我是做造价的,经常会在计算这些东西时会有歧义,施工单位会说他们安装了,但是图纸表达不明确,我们只能安装图纸计算,可以给也可以不给他们,如果设计画出了大样图就不会有这样的事情发生了
回复
43楼
学习学习,共勉
回复
44楼
hao
回复
45楼
我觉得这个图纸那到成都来审查的话
消防上至少的有一个强条,呵呵,到时候看你自己怎么处理了
回复
46楼
以下是引用zhujianhfgd在2005-12-21 20:44:55.0发表的内容:
高规相关条文:
GB 50045—95(2001年修订版)
8.5.2 通风、空气调节系统,横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层,当排风管道设有防止回流设施且各层设有自动喷水灭火系统时,其进风和排风管道可不受此限制。垂直风管应设在管井内。
新风系统竖向连接超过5层,是不妥而不是不能。如果在建筑上能分开为何不分.这样做不仅便于阻止高层建筑的火灾竖向蔓延,也便于各层各房间的新风量的分配与调节. [/quo
详细
回复
47楼
第一次看到还有暖通专业还有整个楼的剖面的,还有你底图删的是不是有点多了,你的一层大厅也用风机盘管加新风但是这种布置风怎么吹呢?侧送?怎么装修阿;下送?没风口。你的正压送风风井小点吧?
回复
48楼
1.没有设备表,没有水系统,节点大样图没有,希望能提供全套图纸
2.风机盘管吊在中间向两边送风,由于吊装位置离墙边距离较远,风机盘管是否能够送到,因没有设备表,不知是否为高静压
3.大会议室等是否可考虑采用吊顶式空气处理机?
回复
49楼
室内没有排风出路,将来新风不好送入
回复
50楼
怎么发不了啊
回复
51楼
不好意思啊。我这是第二次在这发贴,上面是我第一份处女贴 ,哈哈
本人看出的问题 1,七层的卫生间没有排风 2.没有水系统的图 3.一层的多功能报告厅可以改用吊顶空调处理机组送风的形式,风机盘管多了出了问题不好,而且那里不需要满足分户调节的问题 4.一层茶座没有新风 ,一层的卫生间可加设新风,以免太臭了,其他的卫生间也可以考虑加送新风 5.供水管和冷凝水管图例差不多, 比较容易混淆
小弟第一次评图啊,大家支持一下,给点意见啊,大家共同学习。