☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1134878051099.gif

免费打赏
zhengxufeng
2005年12月22日 21:27:44
52楼
1。十分感谢各位朋友的参与、支持。这个月积分奖励所剩无几了,下个月接着奖励
2。现在有时间就整理一下,现在本版块缺少一位斑竹,如果有兴趣,可以联系我或直接申请。要求:对施工图有一定深入认识,可以在图纸评审中能解答、整理;现场比较了解。
现对以上各位朋友的参与整理一下:
3。16轴-C轴处的风井应为新风井,这边建筑条件紧张呀;
4。标准层的内区房间如办公、会议室等必须设置机械排风,这里风机盘管加新风系统,房间处于正压状态,办公室、人员比较多大的会议室应该设置机械排风
5。图例表示不清:二层连接排气扇的防火阀与新风支管上的蝶阀混淆;
6。排烟风机包防火材料
7。风管为什么做的扁,层高就可以相对高些。
8。风盘的新风最好与风盘的送风口并列出风
9。新风管变径会不会太少,这样做很费材料,能不能多几个变径,节省材料。作为施工的,变径太多,施工反而比较困难。而且送、排风效果实际不会太好,尤其是排风、排烟,送风末端一定要预留最少10~15%的风量。
10。部分厕所的排风管太长,建筑决定了,咱们没办法改变呀,只有增加风压了
11。图纸的设计说明缺少必要的规范
12。顶层及屋顶正压送风和排烟风机间距不足,送风或排风风口应该转一下方向
13。办公场所的风机盘管,侧送风应该把风机盘管画的离墙距离近点,一般都没有定位,施工会安排和掉顶相协调
14。画一个风机盘管的接管大样图,
15。大会议室等考虑采用吊顶式空气处理机
16。供水管和冷凝水管图例差不多, 比较容易混淆
17。好多房间需要送新风
回复
zhengxufeng
2005年12月22日 21:31:37
53楼
我仅是和大家一起来讨论这套图纸,共同进步。十分感谢做设计这套图纸的朋友,虽然收集不是很完整。也十分希望各位朋友如果有合适的图纸,大家在这里交流、共同提高一下。
不要害怕说的对错,哪怕您的一个“支持、好、顶……”也是对我们的莫大支持
回复
shftaxue
2005年12月22日 22:11:15
54楼
很好.不错哦.谢谢大哥了.学习学习再学习啊..呵呵
回复
mousecj
2005年12月22日 22:17:00
55楼
是毕业设计吗
回复
ouyxt
2005年12月23日 00:08:14
56楼
看不到呢
回复
ouyxt
2005年12月23日 09:03:29
57楼
好好好,以后多发点哦
回复
jm_gbz
2005年12月23日 11:06:37
58楼
存在0问题:
1.没有说明供溴化锂制冷机组和冬季供暖用水蒸气来源。
2.没有绘制溴化锂制冷机组冷却水系统。
3.没有绘制空调供回水和冷凝水系统。
建议:
1.供新风过份集中,管道太长,效果欠佳。建议每一层
或每两层用一台新风机组,通过主风管侧风口和散流器
直接向空调区域供新风。过渡季节只开新风机组可使室
内空气清新。
2.新风和通风管用镀锌钢板不用玻璃钢可降低造价。
3.大面积空调区域可用大的凤机盘管或吊顶式空气处理
机组,简化系统。
回复
yaohongkun2005
2005年12月24日 11:45:36
59楼
1、规范上好象有规定,风机盘管加新风系统在冬采暖夏制冷的情况下应设计为四管制.
2、防火规范有规定,排烟系统担负两个及两个以上排烟分区其排烟量为最大排烟分区120立方/平米。
回复
yaohongkun2005
2005年12月24日 12:50:55
60楼
楼梯间的加压送风口也不必每层都设。
回复
jm_gbz
2005年12月24日 21:19:31
61楼
这张图纸作为工程图纸恐怕还是不够的,不知图纸的原作者对网友的意见有什么回复