【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟(结帖)
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年12月18日 11:54:17
只看楼主

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1134878051099.gif

免费打赏
xiaogaoagao
2005年12月24日 22:15:36
62楼
学习一下再说
回复
wmzchi
2005年12月25日 01:36:34
63楼
建议斑竹将最终的审图意见公布一下,以便大家参照对比,在专业上获得提高。
回复
totoo
2005年12月25日 10:02:33
64楼


谈谈为何?哪条款有说明?因为我不明……
回复
zhengxufeng
2005年12月25日 10:43:33
65楼
防烟楼梯间的加压送风口,宜每隔2~3层设置一个。查看一下高规以及实用供热空调设计手册
回复
fantingting21
2005年12月25日 17:12:15
66楼


新的高规上很明确的,楼梯间每2-3设一个,风口形式为常开固定风口,前室每层均设,风口为电动(手动)风口。
回复
fantingting21
2005年12月25日 17:32:30
67楼
对于楼主的图纸,本人有以下几点建议:
1、一些大空间房间,比如开敞是办公室,或是一些商业房,建议减少风机盘管的数量,采用一些冷量大的吊顶式空调机组,这样可以减少水管接露的可能,从而能够最大可能的维护装修的美观
2、竖向剖面画的非常详细,但是我个人认为取一层就可以了,没必要全画的
3、双速排烟风机,后面的排烟口应注明耐280度高温。
4、新风管好长,压头不一定够的!
回复
fantingting21
2005年12月25日 17:34:06
68楼
对了补充一点,好像没有空调制冷机房的图啊?可不可以传上来看看?
回复
totoo
2005年12月25日 17:39:07
69楼
对呀。图上有每层设吗?不明OR我眼花?……二层和三层楼梯间
回复
goudi1234
2005年12月25日 19:57:03
70楼
我是刚毕业的学生!谢谢上传资料啊!谢谢!
回复
qiangan163
2005年12月25日 21:15:17
71楼
同意楼上全部的建议,补充一下:
设计的新风支管全都统一的,制作很方便了,但应根据实际的新风需要量计算新风管的大小,图中标准间的新风支管有点偏大。
地下屋图中的轴号标示错了,是建筑设计的错误?
回复

相关推荐

APP内打开