【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟(结帖)
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2005年12月18日 11:54:17
只看楼主

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本次【现场照片】图纸评审-大厦通风空调和防排烟取自图纸下载,图纸作者 liqinlove,推 荐 人 liqinlove。未经作者允许(已留言),望谅解。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
本工程冷源由地下室蒸汽溴化锂制冷机供给;热源由地下室汽-水换热器供给,蒸汽压力0.8MPa。冷温水系统为一次泵变流量系统,管路为两管制,夏季供冷.冬季供热。排烟风机设于屋顶上。排烟风机前设排烟防火阀。地下车库通风排烟,剖面图完整
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
热烈欢迎暖通设计、施工、监理、销售……工程师根据您们的眼光提出问题。
希望这个活动能让各位朋友了解不同的画图风格以及不同地域的制图要求,同时也希望能给初上路的暖通设计、施工、监理、销售……工程师借鉴和启发。
请作者ID:liqinlove百忙之中解释各位朋友的疑问,跟帖领取积分。
欢迎大家踊跃发言,时间调整为一个月左右,每二周开始一套新的图纸评审。对于认真看图回帖者将给予一定积分奖励!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★★☆★☆★
谢谢大家支持!并希望能踊跃上传图纸!
http://co.163.com/forum/content/1479_202101_1.htm

1134878051099.gif

免费打赏
80教育
2005年12月26日 08:45:56
72楼


同意,说得不错!
回复
gou_jl
2005年12月27日 15:39:58
73楼
我看了一下这套施工图,有一点意见:
1.在说明书中:各房间的档次不统一,具体的参见《实用供热空调设计手册》的p653。
2.没有说明溴化锂吸收式制冷机的热源来处,如果是热电厂的的供热,压力是否是高于0.8MPA。有待具体说明。
3.蒸汽型溴化锂吸收式制冷机是不能制热的,燃汽可以制热,不知冬季供热是怎么运行的。
4.供水管是否可以采用单管制,在制冷供热的时候进行切换就可以,这样投资低,如果有其它的要求,冬天也需要供冷的话,就不能采用单管制。
5.溴化锂制冷机是不能进行变流量运行的,其它的可以。
6.设备表中没有看到溴化锂机组的编号,在说明书中也没有说明制冷机的台数。
7.气象参数不够完整。
8.你有根据变流量要求制冷机运行,可以在制冷机的冷水接到分水缸,采用旁通多余的冷水(在运行的时候主要是看压力)。
9.机房的布置如何,别人已提到,我就不说了,
  以上观点是一人所言,设计人员多看相关规程和其它工程的范例。
回复
zhousihua
2005年12月27日 17:28:04
74楼
我是做中央空调销售的
平时见客户,多懂点技术知识,在客户面前说起来,让客户感觉你就是专家,他就很信你
昨天我就碰到一个地下室的通风和防排烟项目。
呵呵,先下载下来看看
回复
zhengxufeng
2005年12月29日 22:22:31
75楼
估计施工中的变更,但咱们不知道。
回复
80教育
2006年01月05日 14:29:25
76楼
峰 下次找图最好是我们这些经常上论坛的做的!
有问题可以及时让作者解答,这样找的我们很难知道作者的设计意图,不好交流!
回复
sjzri
2006年01月11日 18:51:37
77楼
好建议
回复
zhengxufeng
2006年01月11日 18:59:44
78楼
支持,新的图纸评审开始了,这个也该揭贴了
回复
huanqingj
2006年01月11日 21:31:10
79楼
什么啊??
回复
srz6986@co163
2006年01月12日 11:38:33
80楼
1.风管无标高
2.新风最好单独接出
3.新风立管建议采用钢板风道,土建风道漏风大.
4.风管弯头弯曲半径小时应加导流片.
5.防火阀后及竖井内的风管的厚度应按防火要求选用.
6.缺水系统图,机房详图,控制原理图
7.设计说明过于简单.
8.冬季如何30%的相对湿度.
9.新风标准冬.夏季应统一.
回复
wlq258702
2006年01月18日 22:12:41
81楼
你们好
回复

相关推荐

APP内打开