侧喷实例.求各位高手帮我验证.在线等(图)
ruianna
ruianna Lv.2
2005年12月18日 19:57:49
只看楼主

这个是阶梯会议室.采光屋顶.整个会议室直径21m.没吊顶普通的喷淋不行,想采用边墙型扩展覆盖喷头布置侧喷.从国内情况来看没有适合的喷头.加上这个工程土建施工以及水泵安装已经完成.即使有合适的喷头水力情况也是个问题.望各位高手指教

这个是阶梯会议室.采光屋顶.整个会议室直径21m.没吊顶普通的喷淋不行,想采用边墙型扩展覆盖喷头布置侧喷.
从国内情况来看没有适合的喷头.加上这个工程土建施工以及水泵安装已经完成.即使有合适的喷头水力情况也是个问题.
望各位高手指教

1134907035805.jpg

免费打赏
ruianna
2005年12月18日 20:02:40
2楼
还有一个营业厅和会议室情况一样.
会议室净空高8m,营业厅净空12米.
营业厅只能在标高4.000和8.000安装侧喷.
回复
chenghanyu
2005年12月18日 20:26:38
3楼
先占下沙发
回复
chenghanyu
2005年12月18日 20:29:13
4楼
楼主,不好意思,我解决不了这个问题.关注这个帖子,学习东西!希望高手们快来!
回复
ruianna
2005年12月18日 22:28:23
5楼
555~~
tt
希望大家多多提些意见
回复
linyinong
2005年12月19日 09:16:50
6楼
目前侧喷解决不了这个问题。
试试消防水炮!
回复
sbwforever
2005年12月19日 09:59:33
7楼
你实验一下广东省的地方规范, 有一个叫大空间智能主动灭火系统,他的一个喷头可以管1250m2
配水管径是DN50 成都市火车站施工使用了 消防验收是通过了的 你的那个会议室省一些用两个 保全一些用四个就可以了。先作个方案看你们消防部门的意见。
回复
linyinong
2005年12月19日 10:53:17
8楼
一个喷头可以管1250m2?
开什么玩笑?!搞搞清楚再说。
回复
sbwforever
2005年12月19日 11:24:33
9楼
楼上的 不知道不怪你 喷头保护半径20m 麻烦你算一下一个喷头保护多少
回复
sbwforever
2005年12月19日 11:31:09
10楼
这个只是中等型号的 还有保护半径25m的 可能还有人认为我在放导弹了 有没有广州的同行把你们的规范念一下 麻烦你们了
回复
ruianna
2005年12月19日 12:48:05
11楼
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》广东地标
回复

相关推荐

APP内打开