侧喷实例.求各位高手帮我验证.在线等(图)
ruianna
ruianna Lv.2
2005年12月18日 19:57:49
只看楼主

这个是阶梯会议室.采光屋顶.整个会议室直径21m.没吊顶普通的喷淋不行,想采用边墙型扩展覆盖喷头布置侧喷.从国内情况来看没有适合的喷头.加上这个工程土建施工以及水泵安装已经完成.即使有合适的喷头水力情况也是个问题.望各位高手指教

这个是阶梯会议室.采光屋顶.整个会议室直径21m.没吊顶普通的喷淋不行,想采用边墙型扩展覆盖喷头布置侧喷.
从国内情况来看没有适合的喷头.加上这个工程土建施工以及水泵安装已经完成.即使有合适的喷头水力情况也是个问题.
望各位高手指教

1134907035805.jpg

免费打赏
ruianna
2005年12月19日 13:38:46
12楼
是想用消防水炮的.但是麻烦的是他的土建施工和水泵及给水管的安装多完成了.
要做水炮要单独的一套系统.我去现场看了看,空间不太够.而且听说一台水炮大概要十几万.
哎~
不知那个大空间流量喷头的造价如何
回复
sbwforever
2005年12月19日 14:00:22
13楼
鱼和熊掌不可兼得 要么换泵安设备 要么就把工程停了吧 看甲方自己选择了 不然还能怎么样啊 如果他把消防通过了 也是一条路
回复
linyinong
2005年12月19日 14:09:25
14楼
1、对不起,看错了,以为会议室21米是半径。
《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》规定自动扫描高空水炮的标准保护半径<=20m。
《规定消防炮灭火系统设计规范》射程可达100m。
2、《自动喷水灭火系统设计规范》2005版5.0.1A条<12m可以用普通喷头。
回复
ruianna
2005年12月19日 14:27:22
15楼
水平可以传个《自动喷水灭火系统设计规范》2005版上来吗?
回复
linyinong
2005年12月19日 14:58:09
16楼
对不起,手上没有电子版的!
回复
ruianna
2005年12月19日 15:22:23
17楼
水平可以把"2、《自动喷水灭火系统设计规范》2005版5.0.1A条<12m可以用普通喷头。 "具体讲下嘛?
主要针对我这个工程.
先些过了
回复
linyinong
2005年12月19日 15:49:21
18楼
按通常做法设计就可以了!
回复
suntuolin
2005年12月19日 15:58:40
19楼
这个在河北已经有了相应的规定了。你是什么地方的?
回复
ruianna
2005年12月19日 19:44:07
20楼
偶是重庆的.
我最后决定用边墙型扩展覆盖喷头绕标高4m的梁和12m的梁各一圈.再在中间在吊几个加强型喷头(做两层).因为装饰要在8m高处拉部分张拉膜.为了配合他我在膜上下设喷头.
至于会议室就再想想
图为营业厅现场
回复
ruianna
2005年12月19日 19:48:27
21楼
图为营业厅屋架.
有人建议在屋架下设加强型喷头.但是考虑到装饰,感觉还是不行,而且屋架是否属于受保护类型不太清楚
回复