以前没接触到这类图纸,应该是内桥式吧,查了好多资料,可还是很模糊,也不确定,麻烦高手指点一下,该图纸应配置何种微机保护装置,谢谢!
以前没接触到这类图纸,应该是内桥式吧,查了好多资料,可还是很模糊,也不确定,麻烦高手指点一下,该图纸应配置何种微机保护装置,谢谢!
2楼
不知道图纸够不够清楚:loveliness:
回复
3楼
问的保护配置么?
主变保护(主、后) 测控 X2
110kV进线测控
备投
10kV线路/电容器/接地变保护 分段保护
低频低压减载
电压并列
直流
交流
图像监控
不知道说的全不全 高人指点一下
回复
4楼
这是桥式接线,配置应该没这么简单吧,不知道对不对
回复
5楼
如果是内桥接线,不用电压并列装置
回复
6楼
无法打开文件!晕
回复
7楼
确实是内桥接线.在CT配置上过余了,可以考虑去掉主变高压侧的CT,关口采用计算方式获得主变高压侧电量.综自配备上主变配微机差动保护(三差就够了),高后备.低后备,母联开关配充电保护及备自投,电压并列及切换装置要配的(实际运行中若按线路变压器组方式运行,不能电压并列),测控装置可以单配也可以与保护装置一体设置.还有就是CT的10P与0.5级侧容量选得有点小,最好是50伏安的.
[
本帖最后由 cofferyang 于 2010-9-5 17:23 编辑 ]
回复
8楼
膜拜楼上各位高手!
我见过一个变电所的内桥就是用的许继的保护装置
回复