变压器维修问题(在线等!)
lhc199725
lhc199725 Lv.4
2005年12月19日 09:45:15
来自于变压器
只看楼主

我是菜鸟.昨天在测一个变压器电压的时候,把一相和外壳短路了.一下着那一相烧黑了.请问老师们.这变压器是否已经损坏,.要怎么样检查它的好坏.请老师给我指点迷津.多谢了.

我是菜鸟.昨天在测一个变压器电压的时候,把一相和外壳短路了.一下着那一相烧黑了.请问老师们.这变压器是否已经损坏,.要怎么样检查它的好坏.请老师给我指点迷津.多谢了.
免费打赏
石大头
2005年12月19日 09:54:43
2楼
你测一下这相的电阻是不是有!!没有电阻或者电阻很小那就是烧坏了!!
回复
lhc199725
2005年12月19日 10:42:06
3楼
谢谢.请问是测2相之间的电阻吗?
回复
jia-1979
2005年12月19日 12:04:09
4楼
是高压侧吗?应该不会坏的。用双臂电桥测一下高低压侧直流电阻,再打一下交流耐压如果没问题就没事了。应该是不会坏的不是有保护吗?高压是不是三角接的那种?
回复
zyz8438
2005年12月19日 12:27:20
5楼

最直接的办法应该是测直流电阻。
回复
lhc199725
2005年12月19日 13:02:03
6楼
怎么测直流电阻呀.我不懂!我也估计不会烧.但是不敢再开机了.怕烧了别的东西...
那变压器是注塑机上专门供给风机用的专用电源.
回复
szhen136
2005年12月19日 14:28:06
7楼
应该先做该想的绝缘测试,再做电阻测试,比较与另两相的电阻,就知道了。做绝缘测试时一定要将中性点与地、外壳断开啊。应该是不会坏的,变压器的单相短路电流可以几千安呢,何况只是瞬间的,烧坏内部绝缘也应该有一个温升的霎时间过程啊,不我认为不等变压器击穿绝缘,它的保护装置就协作了。
回复
lhc199725
2005年12月19日 14:49:49
8楼

谢谢老师.估计是那外壳的绝缘不好.我的表笔刚好碰到了外壳.碰了一下.黑了.连表笔也融了....
回复
ljs1399
2005年12月20日 22:48:22
9楼
应该做一下绝缘测试。不可能烧
回复
szhen136
2005年12月21日 00:49:21
10楼
你在做绝缘测试时,应该先变压器线圈做放电处理,对不起这个忘记跟你说,线圈是有蓄能的啊。
回复
lhc199725
2005年12月21日 10:31:50
11楼
谢谢各个老师的指点!
回复

相关推荐