我现在帮一个单位改装一套热水机系统,主要原因是机组在设计时没有考虑冬天除霜的问题。我加装了四通阀,在回气管端用分别用膨胀阀和毛细管并联(有装单向阀)试验,但结果都是在贮液器处有结霜,压力低压1KG左右,高压11KG左右,电流低,和制热时差别很大。(很短时间后机组低压保护停机)盘管发热量也不够。同样的冷媒量在制热水时参数是正常的,为什么????风冷热水机组不是和制冷原理相反的吗??帮忙呀前辈们。

我现在帮一个单位改装一套热水机系统,主要原因是机组在设计时没有考虑冬天除霜的问题。我加装了四通阀,在回气管端用分别用膨胀阀和毛细管并联(有装单向阀)试验,但结果都是在贮液器处有结霜,压力低压1KG左右,高压11KG左右,电流低,和制热时差别很大。(很短时间后机组低压保护停机)盘管发热量也不够。同样的冷媒量在制热水时参数是正常的,为什么????风冷热水机组不是和制冷原理相反的吗??帮忙呀前辈们
免费打赏
fang-gz
2010年09月04日 20:57:26
12楼
我现在加大节流,低压上去了,但高压还是没多大变化,是否到油分时就把制冷剂给冷凝了?
回复
adingkgb
2010年09月04日 22:06:00
13楼
高压上不去?除霜时,你风扇停了没有?:o
回复
shenmichael
2010年09月04日 23:22:00
14楼
我的看法是:蒸发器和冷凝器大小不匹配的原因,罐子结霜是因为制冷剂蒸发不完全,你可试试更换大一点蒸发器(制冷时)~~因为热机只考虑制热能力,所以冷凝器会选得偏大,从而显得蒸发器偏少~~
回复
jklydr
2010年09月08日 17:46:13
15楼
机组在什么地方,现在环境温度很高,需要除霜?
回复
chenjibai
2010年09月08日 21:30:36
16楼
好啊。。解决了吗
回复
chenjibai
2010年09月08日 21:31:03
17楼
:) :) :) ,其实我也想知道。。遇到过啊
回复
goodjzw
2010年09月16日 10:34:41
18楼
无换,只是旁通了毛细管作为节流装置
回复
zsdjd
2010年09月17日 13:24:26
19楼
学习学习,顶一下
回复
f4ban
2010年09月18日 14:09:26
20楼
制冷的是高温高压的气体~截流后变成低温低压!!你所说的储液器是在冷凝器出口的还是在压缩机吸气口处的气液分离器?