高层建筑中,地面上的疏散指示标识的间距为多少?有没有规范要求啊?我的一个项目,设计院设计的间距在2米多一点。一层4000平米左右的商店要上百个地面指示,而且我们用的是智能疏散指示,这样得多少造价啊!要求设计院更改,他却说根据规范强制性条文汇总(电气专业)的内容设计的,不肯该。怎么办?有没有哪位大侠可以给出依据?谢了!
高层建筑中,地面上的疏散指示标识的间距为多少?有没有规范要求啊?
我的一个项目,设计院设计的间距在2米多一点。一层4000平米左右的商店要上百个地面指示,而且我们用的是智能疏散指示,这样得多少造价啊!要求设计院更改,他却说根据规范强制性条文汇总(电气专业)的内容设计的,不肯该。怎么办?有没有哪位大侠可以给出依据?
谢了!
12楼
看来,是没有人能够说清楚出。哎! 只能听设计院的了。
回复
13楼
20米就对了 是不是你看错了
回复
14楼
各地对地面“光流灯”间距要求不一:有1.5m;有2.0m,3m,5m。。。。的都有
生产厂家建议地面“光流灯”间距:1.5m至3.0m为宜。
灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m(参照《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第8.2.2,8.2.4条规定)。
以上引自《建筑电气》官方论坛。
回复
15楼
hmlzhj 发表于 2012-10-15 18:13 各地对地面“光流灯”间距要求不一:有1.5m;有2.0m,3m,5m。。。。的都有生产厂家建议地面“光流灯”间 …人防规范里面说的,那放在商业建筑里是否适合?其实我都很想知道答案。
回复
17楼
honestcao 发表于 2015-6-3 23:23 人防规范里面说的,那放在商业建筑里是否适合?其实我都很想知道答案。防火规范要求商业地面设置连续疏散指示,但没有明确间距,只有人防防火规范有明确的间距,就以这个3m间距为准了。
回复
18楼
应急灯和指向灯
回复
19楼
坑爹的规范 总给人留下无限琢磨的空间
回复
20楼
找了好久了,正好需要,多谢!
回复
21楼
这种资源以后就要多分享啊!
回复
22楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
回复