按原理来说好像应该是没问题 知道的发表下意见 谢谢
按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢
2楼
肯定不行了,柜体虽然喷漆了,谁知道以后会不会有漆损了,万一掉漆了,那就歇火了1
回复
3楼
但是按理来说PEN排本来就是要接地的啊。好像对功能没有影响吧。
公司领导说就这样不改了。
回复
4楼
不行!根据IEC60364规定PEN需加以绝缘,它只能在一点接地,避免出线杂散电流通路。
回复
5楼
不行,零线的重复接地会带来很多问题。
回复
6楼
公司领导都不想改啊。
不说规定了。单只说这样就投入使用了现实中会遇到问题吗。
毕竟柜子做到这样了要改是很麻烦的。
盼望高手指点一下。。。
回复
7楼
GGD柜子的N排和地排应该是2根排,地排打孔放在柜子底部,跟柜子用螺栓连接,怎么成PEN排了呢??
回复
8楼
这个是特殊情况啊。
专业点来说就是非标的。;P
回复
9楼
我觉得有关系。觉得是和柜体接触点小的话电阻会不小。
回复
10楼
如果真的不想更改那就把PEN排裸露的部分加套热塑套管就可以解决了 。
回复
11楼
就那样包装发货了。我今天去看柜子都不知道去哪了。
希望不要有问题。
回复