GGD柜PEN排直接碰到柜体有关系吗
hkq78516670
2010年09月01日 16:15:43
只看楼主

按原理来说好像应该是没问题 知道的发表下意见 谢谢

按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢

DSCF1013.jpg

免费打赏
百漠风扬
2010年09月01日 21:46:44
2楼
肯定不行了,柜体虽然喷漆了,谁知道以后会不会有漆损了,万一掉漆了,那就歇火了1
回复
hkq78516670
2010年09月02日 10:33:59
3楼
但是按理来说PEN排本来就是要接地的啊。好像对功能没有影响吧。
公司领导说就这样不改了。
回复
lennie1219
2010年09月02日 13:13:21
4楼
不行!根据IEC60364规定PEN需加以绝缘,它只能在一点接地,避免出线杂散电流通路。
回复
dandan0412
2010年09月02日 13:35:51
5楼
不行,零线的重复接地会带来很多问题。
回复
hkq78516670
2010年09月02日 14:05:00
6楼
公司领导都不想改啊。
不说规定了。单只说这样就投入使用了现实中会遇到问题吗。
毕竟柜子做到这样了要改是很麻烦的。
盼望高手指点一下。。。
回复
sydl18
2010年09月02日 23:16:31
7楼
GGD柜子的N排和地排应该是2根排,地排打孔放在柜子底部,跟柜子用螺栓连接,怎么成PEN排了呢??
回复
hkq78516670
2010年09月03日 08:54:10
8楼
这个是特殊情况啊。
专业点来说就是非标的。;P
回复
yebuxing7hao
2010年09月03日 10:08:36
9楼
我觉得有关系。觉得是和柜体接触点小的话电阻会不小。
回复
fvqqqq
2010年09月03日 11:02:33
10楼
如果真的不想更改那就把PEN排裸露的部分加套热塑套管就可以解决了 。
回复
hkq78516670
2010年09月03日 11:28:53
11楼
就那样包装发货了。我今天去看柜子都不知道去哪了。
希望不要有问题。
回复