按原理来说好像应该是没问题 知道的发表下意见 谢谢
按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢
22楼
学习大家的评论中,思考中.
回复
23楼
工艺上不行。其他的都没问题。
是小事啊。
回复
24楼
进来,看看大家的讨论
回复
25楼
GB7251.1
7.4.3.1.7
——在成套设备内PEN导体不需绝缘;
——结构部件不应用作PEN导体,但铜制或铝制安装轨道可用作PEN导体;
从上面这两句话来看,楼主领导的决定不是没有依据的!!!
回复
26楼
这样的柜子不能用漏电开关了吧:lol
回复
27楼
25楼的说的很好啊。学习了。
只是一般做成套的厂都把PEN排按绝缘的标准来做。
回复
28楼
既然已经确认为PEN线了,就没有问题了。
回复
29楼
PEN线可以直接接地。
回复
30楼
走过,路过,顶一下
回复
31楼
还是你牛啊,哪里找来的规范啊。厉害
回复