GGD柜PEN排直接碰到柜体有关系吗
hkq78516670
2010年09月01日 16:15:43
只看楼主

按原理来说好像应该是没问题 知道的发表下意见 谢谢

按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢

DSCF1013.jpg

免费打赏
yryrr
2010年09月06日 11:57:33
22楼
学习大家的评论中,思考中.
回复
hkq78516670
2010年09月06日 14:04:38
23楼
工艺上不行。其他的都没问题。
是小事啊。
回复
成套设计报价
2010年09月06日 14:14:11
24楼
进来,看看大家的讨论
回复
夏季森林
2010年09月06日 14:59:00
25楼
GB7251.1
7.4.3.1.7
——在成套设备内PEN导体不需绝缘;
——结构部件不应用作PEN导体,但铜制或铝制安装轨道可用作PEN导体;

从上面这两句话来看,楼主领导的决定不是没有依据的!!!

PEN.jpg
回复
hynix-st
2010年09月06日 15:56:06
26楼
这样的柜子不能用漏电开关了吧:lol
回复
hkq78516670
2010年09月06日 16:15:02
27楼
25楼的说的很好啊。学习了。
只是一般做成套的厂都把PEN排按绝缘的标准来做。
回复
lptkz
2010年09月06日 16:16:15
28楼
既然已经确认为PEN线了,就没有问题了。
回复
yidao
2010年09月07日 09:20:37
29楼
PEN线可以直接接地。
回复
_citylady1
2010年09月07日 11:50:15
30楼
走过,路过,顶一下
回复
wuhanya
2010年09月07日 12:25:02
31楼

还是你牛啊,哪里找来的规范啊。厉害
回复