按原理来说好像应该是没问题 知道的发表下意见 谢谢
按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢
32楼
规范上认可这种方式的,大家可以查GB50052-2009上查看下低压配电部分的图,没问题的!可惜我不会传图片,不然给大家传传看了,汗
回复
33楼
回复
34楼
原来是这么传啊 哈哈 弄出来了
回复
35楼
弄是弄出来了。
可是文不对题啊。
看把您忙得。。。;P
回复
36楼
注意好好看看图的意思!
回复
37楼
就是PEN排要接地啊。
回复
38楼
仔细看看图上PEN排是接在柜体的,所以回答了楼主的问题
回复
39楼
PE和N不分开,为TN-C方式,过去工厂用电都是这样的。只设一根PEN线,4楼说得对,按规范不应接地,但不能接装漏电保护开关,因为它会合不上的。应该是PE接地,N不接地。
回复
40楼
这样不行,乱套用规范,接地点位置不能乱设。
回复
41楼
虽然是保护零线 也不能这样
回复