GGD柜PEN排直接碰到柜体有关系吗
hkq78516670
2010年09月01日 16:15:43
只看楼主

按原理来说好像应该是没问题 知道的发表下意见 谢谢

按原理来说好像应该是没问题
知道的发表下意见 谢谢

DSCF1013.jpg

免费打赏
hwc_wy
2010年09月14日 10:34:24
62楼
肯定要改了,改改也方便,把封板孔开大点,不是很方便么
回复
lhk33
2010年09月14日 11:19:21
63楼
如果出现主回路接地电流回零线!!这样就会产生带电就有危险了!!
回复
lhk33
2010年09月14日 11:20:36
64楼
改一改吧!!这样做到时出事了就会大事变小事了
回复
shld1970
2010年09月14日 11:48:37
65楼
GGD柜子的N排和地排应该是2根排,地排打孔放在柜子底部,跟柜子用螺栓连接,怎么成PEN排了呢??
回复
el-jiang
2010年09月15日 14:27:08
66楼
PEN不会带电吧,应该没有问题的吧
学习了
回复
yujiang2
2010年09月15日 19:59:04
67楼
PEN排必须与柜体连接,不得与柜体绝缘(TN-C系统),GB-7251-1
回复
yujiang2
2010年09月15日 20:25:58
68楼
柜体必须用导线连接到PEN排上,或柜体去漆,PEN排直接安装在柜体上,总之PEN排不能与柜体结缘,(GB7251-1),因为是TN-C系统
回复
wangxiang199103
2010年09月16日 19:16:57
69楼
学习中

回复
醉卧沙场君莫笑
2010年09月16日 22:18:45
70楼
不同意这种做法 就拿出规范来 TN-C系统中的PEN到底怎么接 个人认为完全可以这么做
回复
woaiwangluo
2010年09月17日 08:48:46
71楼
PEN线,可以碰到柜体
回复