整个工程为群楼(三层)+主楼(十八层)群楼上为采光屋顶.群楼主楼都需要热水供应.而且主楼在15-18层的用水端很分散.我采用如图系统.各位提提意见
整个工程为群楼(三层)+主楼(十八层)群楼上为采光屋顶.
群楼主楼都需要热水供应.而且主楼在15-18层的用水端很分散.
我采用如图系统.各位提提意见
![1134975825081.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/90/4E/rBBhH11IpjeAGgRkAABymQhbAy8212.jpg)
22楼
士地正是
回复
23楼
压力太大了,应该分区。一定要分,确实冷水进水管与回水管道应该两个进口,冷在下,热在上面
回复
24楼
提醒楼主一句,再仔细看看锅炉的说明,详细询问锅炉热水的供水方式,我上次看到你这样的锅炉样本“半容积式交换器加然气锅炉”,出来的热水是没有压力的,也就是最后的热水实际是储存在热水箱里的。
回复
25楼
首先要分区.其次,系统好象表达有问题,__第二张图有两台泵,好象不合理.
回复
26楼
这个是纯办公楼.用水量大概2.5T/H.
综合大家的意见我修改了下.把给水立管和回水立管采用一根.每层安止回伐,这种是不考虑同程的.只要能正常使用就行(甲方意见).
在出水时装置一个分水器.膨胀水管改成膨胀水箱
回复
27楼
还有个问题请教大家.
换热器里的原理大概是怎么样
是给用户哪个系统封闭还是锅炉系统封闭?
回复
28楼
锅炉封闭
回复
29楼
我感觉你的图存在一个缺陷,左侧低层管路与右侧高层管路压力不容易平衡,容易造成左侧管路流量大而右侧流量小,需要计算一下各管路的压力损失
回复
30楼
你的两个图似乎差别不大,是不是可以把底层和高层热水分开
回复
31楼
你这个系统能用吗?严重怀疑中......
可能是我孤陋寡闻,没见过这样的热水供应系统
回复