整个工程为群楼(三层)+主楼(十八层)群楼上为采光屋顶.群楼主楼都需要热水供应.而且主楼在15-18层的用水端很分散.我采用如图系统.各位提提意见
整个工程为群楼(三层)+主楼(十八层)群楼上为采光屋顶.
群楼主楼都需要热水供应.而且主楼在15-18层的用水端很分散.
我采用如图系统.各位提提意见
32楼
我没做过热水的设计,但我看了你后面那个图感觉有个自认为很明显的错误,呵呵,不知道是不是啊
我觉得你把水箱补水和回水系统合并了,这让我感觉有点莫名其妙啊。到时循环泵动作,是管网的水抽走还是冷水箱的水被抽走,你想想也该明白。建议把这里改一改啊
回复
33楼
如果两个系统单独回水同程,那两组回水泵应分开吧。
回复
34楼
我认为回水管路设计有点不合理,在热水管末端加设止回阀虽然可以防止冷水回流至热水管道,但是无法控制热水进入冷水水箱能量浪费,还有补给水量也不好控制呀。
回复
35楼
5楼这个系统图的问题有两处不合理:
1、没有储热水箱,突然用水反应不及,板式换热器二次侧循环一次才温升20度。
2、热水和回水是通路,热水泵会转个不停,运行费用大。
回复
36楼
不同程噢
回复
37楼
27楼的图根本性错误.
回复
38楼
楼主这个方案,系统方面主要问题有2个:
1,未实现同程,多层部分其实导致系统短路.系统短路包括两个方面,一个是设计工况是否短路,还有就是保温循环是否短路.短路的问题不仅仅是调节阀门来解决的,由于用水计算工况为最不利工况,当热水用水量小,或者几乎没有的时候,系统保温循环更容易短路.
2,系统的分区应当与冷水系统保持一直,并且最好要一个压力来源.比如冷水分为市政直接供水,高层中压区,高层高压区,这样最好热水也分为相应的三个区.保证每一个用水点压力来源的一致,避免用水点由于压力不平衡出现忽冷忽热.
一个好的方案,一定要简洁,清楚.原理图与冷水一起画,一目了然.如果分区太多,换热器太多,可以适当考虑取消市政冷水分区,计算一下,其实没有多少电费.
回复
39楼
我的意见是高低区分开供,板换上加个热水箱, 再从热水箱分别供就行了。
回复
40楼
最终的做法过段时间发上来.
谢谢各位!
回复
41楼
不分区怎么行?
回复