三级钢的电渣压力焊问题!
weinanweinan
2005年12月19日 16:02:23
只看楼主

焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。有没有朋友也遇到这个问题。

焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。
但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。
有没有朋友也遇到这个问题。
免费打赏
zhouyong619
2008年08月14日 17:32:51
12楼
原因有很多种:
1、焊工操作的问题
2、钢筋如果放置时间过久,经常淋雨生锈氧化了,也会有影响
3、钢筋材料本身的质量问题,在我以前的施工中碰到过这情况
4、粘结剂的问题
5、电压,电流的问题
等等
回复
mengzx
2008年09月24日 09:17:04
13楼
应该是焊剂的问题,
高锰型的焊剂适合焊接低碳钢,三级钢的含C量偏大,焊剂不匹配。
回复
xiaofenghan-2007
2008年09月24日 12:26:02
14楼
同意楼上观点,应该是焊剂的问题,80%在接头处出问题应该不是钢材本身的问题了,那应该检查焊剂是否匹配,焊接技术是否过关了。我看应该是焊剂的问题可能性大。