三级钢的电渣压力焊问题!
weinanweinan
Lv.2
2005年12月19日 16:02:23
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。有没有朋友也遇到这个问题。
焊接的国家规范里有三级钢的电渣压力焊的规范。
但我在工地抽样做试验,80%以上都是在接头处拉断(施工质量没问题)。
有没有朋友也遇到这个问题。
免费打赏
zhouyong619
2008年08月14日 17:32:51
12楼
原因有很多种:
1、焊工操作的问题
2、钢筋如果放置时间过久,经常淋雨生锈氧化了,也会有影响
3、钢筋材料本身的质量问题,在我以前的施工中碰到过这情况
4、粘结剂的问题
5、电压,电流的问题
等等
回复
mengzx
2008年09月24日 09:17:04
13楼
应该是焊剂的问题,
高锰型的焊剂适合焊接低碳钢,三级钢的含C量偏大,焊剂不匹配。
回复
xiaofenghan-2007
2008年09月24日 12:26:02
14楼
同意楼上观点,应该是焊剂的问题,80%在接头处出问题应该不是钢材本身的问题了,那应该检查焊剂是否匹配,焊接技术是否过关了。我看应该是焊剂的问题可能性大。
回复
上一页
相关推荐
电渣压力焊在钢筋混凝土结构工程中还允许使用吗
建筑施工
2013-04-29 11:01:27
关于电渣压力焊变径问题
建筑施工
2013-04-18 21:23:33
关于柱钢筋电渣压力焊取样?
混凝土结构
2013-03-07 21:34:39
电渣压力焊或闪光对焊不合格怎么办
建筑施工
2012-09-16 16:29:50
为什么工地上的三级钢可以使用电渣压力焊焊接?
混凝土结构
2012-09-04 16:56:59
柱纵筋电渣压力焊位置出现在非搭接区的补救措施
砖混结构
2012-08-19 23:34:49
请教高手!框架柱钢筋变径!18变20,电渣压力焊直接18接18
建筑施工
2012-07-03 09:49:43
求帮助求帮助关于电渣压力焊
工地图片
2012-06-08 16:54:33
电渣压力焊与闪光对焊的使用部位
工程监理
2012-04-24 22:30:53
钢筋电渣压力焊大小钢筋超过2个规格可焊接吗
工程监理
2011-12-08 11:30:51
上图“刚做完的电渣压力焊钢筋” 大家帮忙看看问题大不!!
建筑方案设计
2011-11-22 19:38:08
急急急,关于电渣压力焊送检规范问题
新政新规
2011-08-28 10:37:09
【讨论】电渣压力焊连接纵向钢筋,希望你能完善?
工地图片
2011-07-15 19:10:01
电渣压力焊接头质量缺陷分析及预防措施
建筑施工
2011-05-28 15:37:44
上柱较大直径钢筋如何安装(电渣压力焊)?
建筑施工
2011-05-09 21:44:13
钢筋电渣压力焊工艺标准(415-1996)】
建筑规范
2011-04-29 11:11:10
HRB400钢筋电渣压力焊问题
工程监理
2011-04-17 12:14:21
电渣压力焊接头不能再同一平面,有具体要求相隔多少吗
建筑施工
2011-03-25 14:01:46
COP96-04钢筋电渣压力焊作业指导书
结构资料库
2010-07-07 19:56:11
钢筋电渣压力焊施工工艺标准
结构资料库
2010-05-26 12:34:58
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开