有关消防电梯集水井
lichee
lichee Lv.2
2002年03月06日 17:02:47
只看楼主

请问若集水井设在消防电梯旁,用DN100管连通。2立方米的集水容积指的是消防电梯底坑,或是集水井的有效容积,或两者之和

请问若集水井设在消防电梯旁,用DN100管连通。2立方米的集水容积指的是消防电梯底坑,或是集水井的有效容积,或两者之和
免费打赏
hsjin_gdi
2002年03月06日 17:17:42
2楼
是有效容积
回复
lichee
2002年03月06日 19:58:50
3楼
楼上指的是集水井的有效容积吗?但连通管的流速不能保证及时排走电梯坑的水。
回复
kj
2002年03月06日 21:32:38
4楼
这要看,消火栓使用的时候,消防水从地面淌到电梯坑,然后通过DN100的钢管流进集水坑的速度。我认为,消火栓总不会是直对电梯坑喷的吧,所以,虽然两支水枪的流量有10L/s,但电梯坑其实并不要排除10L/s的流量。
回复
wyz5596
2008年09月22日 10:09:59
5楼
2个立方的容积只是最小容积,你还可以通过计算放大啊
回复
老谭
2008年09月22日 12:37:55
6楼
是集水井的有效容积,连通管应该DN150才好
回复
danche
2008年09月22日 17:05:36
7楼

同意
消防电梯积水坑潜水泵要求流量不小于40方/小时,也就是说你的联通关也必须不小于40方/小时,你可以查下水力手册,DN100的管多大的坡度流量是多少?
回复
xlfdlee
2008年09月26日 21:48:28
8楼
直接在电梯井侧壁开个洞就得拉。
回复
hao--tian
2008年09月28日 01:46:28
9楼
同意6楼的观点,要考虑水泵启停水位之间的有效容积不小于2立(还有人认为虽然水泵启动水位以下的水排不出去,但是也可以算在有效容积内)
回复
albb_163
2008年09月28日 09:37:24
10楼
建规7.4.10条第5款:消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
回复
albb_163
2008年09月28日 09:42:29
11楼
我们这里的做法是在消防电梯坑旁边做一个排水井,排水井的底面比消防电梯底面低1m(方便排水井内的排水泵的水位控制),低1m内的水量均算在2m3的容量内