螺杆机滑阀上下载动作时间
wh98581018
wh98581018 Lv.2
2010年09月02日 10:40:36
来自于制冷技术
只看楼主

螺杆机组在能量调节时,滑阀上下载动作时间最大为几秒?一台200L机组,在10-90%间,电磁阀执行下载动作,但在高负荷时,下载延时3-4S后动作,不知何故??

螺杆机组在能量调节时,滑阀上下载动作时间最大为几秒?
一台200L机组,在10-90%间,电磁阀执行下载动作,但在高负荷时,下载延时3-4S后动作,不知何故??
免费打赏
lfc2611com
2010年09月07日 21:28:27
12楼
一客户酒店用了3台麦克维尔单螺杆压缩机中央空调(空调为热泵型水冷机),压缩机型号为HSS42223MIQB1,由于3台空调程序老是爱出错,检修难度偏高,配件价格非常昂贵且购买时间长,现打算将原有控制系统更换,不知道那位同行有过更改单螺杆压缩机控制系统的经历,望赐招谢谢,
回复
jinghua98
2010年09月07日 22:23:51
13楼
一般情况下都存在卸载比增载要慢,至少我单位的约克、武冷、大冷机组都是这样
回复
jinghua98
2010年09月07日 22:24:30
14楼
可能跟卸载时由于排气压力的反推有关。
回复
happo
2010年09月08日 16:56:23
15楼
同意4楼和13楼的
12楼的哥们联系我QQ67098691
回复
jklydr
2010年09月08日 17:29:49
16楼
滑阀运动速度和压缩机的运行工况有关。冷外还取决于润滑油的供应方式,压差供油还是油泵供油
回复
liushifeng870727
2010年09月12日 15:58:47
17楼
支持,很好,很好
回复
wh98581018
2010年09月13日 09:40:12
18楼
你好,实际中是有这种情况,那卸载起动多少秒后滑阀才开始动作?时间会不会稳定?我下载是分两个过程,高位动作时间长,低温动作时间短,不知有何更好的办法?哪位能赐之。
回复
yehenl
2010年09月13日 14:16:31
19楼
可能跟卸载时由于排气压力的反推有关。
回复
cjy982916
2010年09月14日 22:05:48
20楼
是靠脉冲控制的,而脉冲是由温度计算出来决定脉冲的次数,不同厂家都 不相同
回复
benkey2004
2010年09月15日 14:17:28
21楼
螺杆机组在能量调节时,滑阀上下载动作时间最大为几秒?
一台200L机组,在10-90%间,电磁阀执行下载动作,但在高负荷时,下载延时3-4S后动作,不知何故??
回复