看看这个PT柜要用多大的铜排
flytosky1982
2010年09月02日 11:10:34
只看楼主

看看这个PT柜要用多大的铜排,支排要都大的铜排?

看看这个PT柜要用多大的铜排,支排要都大的铜排?

111.jpg

免费打赏
yeyongnian
2010年09月02日 14:10:32
2楼
TMY-60X6 需考虑到短路电流引起的动稳定和热稳定
回复
reibaodianqi
2010年09月03日 21:28:42
3楼
TMY-60X6 需考虑到短路电流引起的动稳定和热稳定
回复
raincheck1997
2010年09月04日 10:19:50
4楼
就个图,什么参数都没,怎么配?好奇怪
回复
wangyi917
2010年09月05日 21:41:11
5楼
怎么感觉怪怪的 PT柜 三个电压互感器把 怎么两个
回复
yujunzhilian
2010年09月05日 22:18:18
6楼
我晕,从左往右第二台是计量,第三台才是PT吧,你这样没标出来很容易让别人看不懂的。
回复
yjy111
2010年09月07日 08:31:18
7楼
摆脱,有点职业素养好不好,这样的图什么都没有,要别人怎么回来你的要求。
回复
markpolo-bj
2010年09月07日 08:41:00
8楼
你这个看起来应该是KYN28的柜子,电压互感器柜不需要以电流去配铜排,基本上都是配TMY-60X6的就可以,如果其他的单元,就需要知道电流时多大的比如我一般是 630A 60*6 1250 A 80*8 1600A 100*10 2000A 120*10的 的等等。
回复
y8329659
2010年09月07日 14:47:42
9楼
学习了。。。
回复
wuhanya
2010年09月07日 16:27:57
10楼
强烈建议斑竹,扣除他的土木币,浪费大家的表情
回复
maquanxi723
2010年09月07日 16:57:01
11楼
TMY-60X6 需考虑到短路电流引起的动稳定和热稳定及电斥力。:victory: :victory: