请问380V额定电流8000A,分断电流100KA断路开关生产厂?啥价格?谢谢。
请问380V额定电流8000A,分断电流100KA断路开关生产厂?啥价格?谢谢。
2楼
干吗?非得用5000KVA的变压器吗?如果真是,其短路电流100KA可能还不止呢。建议改用2X2500KVA变压器,单母分段运行,这样100KA的断路器就能满足要求了。
分断电流100KA断路开关生产厂:国产,天津百丽、上海人民、保定保凯、江苏凯凡、北京有三家呢,等等;进口品牌(国产),ABB、施耐德、西门子、穆勒等。
回复
3楼
不是我设计的,我也认为不好。
回复
4楼
不是我设计的,我也认为不好。
回复
5楼
考虑过低压吗?不好做!
回复
6楼
有没有这种产品?
回复
7楼
确实不好做,目前最大都只考虑到6300A
回复
8楼
是啊,电流太大了。
回复
9楼
哪个厂家的变压器?呵呵!低压开关没有这么大的。
回复
10楼
我以前了解的情况是没有的,考虑现在发展很快也吃不准,故请教大家.我网上查过,国产的没有,进口的是否有就不知道了.
回复
11楼
哈哈,作那么大的单路进线,病的不轻啊.进口的也没有啊.6300的施耐德和ABB都是空运来的.
回复