请问380V额定电流8000A,分断电流100KA断路开关生产厂?啥价格?谢谢。
请问380V额定电流8000A,分断电流100KA断路开关生产厂?啥价格?谢谢。
12楼
哪个电压等级都没有那么大的开关啊.
回复
13楼
额定电流的问题我能解决。只是有必要吗?
回复
14楼
解决的代价有多大?能谈谈吗?
回复
15楼
变压器出线分接两个6300A断路器,各带一段母线(共两列柜子)。但是,每段母线上的配出断路器都要高分断能力的(100KA)。变压器的保护,完全由高压侧完成,低压侧只是母线的保护(不能兼做变压器的后备保护了,可行)。负荷要分配的合理,运行起来不太方便,造价奇高,没有必要。
回复
16楼
没见过。
回复
17楼
还是改用2X2500KVA变压器,单母分段运行。采用高阻变压器,把短路电流降到50KA以下,成本降低,可靠性又提高,何乐不惟呢!100KA的柜子谁家感生产!
回复
18楼
是啊,弄不好会出大问题。
回复
19楼
常熟开关厂就有,型号是CW2的,可在网上查呀
回复
20楼
常熟开关厂就是国产的
回复
21楼
汗。。。这么大的设备你确定是380v供电么?我觉得应该是6kv有可能
回复