一个别墅区有十几个三层别墅,一个单独变电室。每个别墅都有电梯,应该怎么给它配电?
一个别墅区有十几个三层别墅,一个单独变电室。每个别墅都有电梯,应该怎么给它配电?
22楼
<民规>有规定 这类电梯应该为二类负荷,P182 10.4.2 说的很明白的,只是具体怎么做应根据小区供电可靠性定,本人也没做过.这要看对专用回路的理解.最好引子配电室低压柜内,小区负荷统计时按二类负荷记,使一台变压器停运时,所有电梯等二类负荷由运行变压器负担.这样才符合二类负荷的要求.....拙见
回复
23楼
同意直接从配电箱引
回复
25楼
两楼的我都做过,就从别墅的配电箱里配一路电就好了,而且,那电梯的容量很小的,用微断D型的就好了,连塑壳都不用上
回复
26楼
应将用户的安全置于第一位,配电系统如无硬性规定和保障,应在其他方面综合考虑。
建议电梯采用带有天窗类型的(不要告诉我是无机房电梯),井道配有爬梯应急照明、轿厢配有与小区物业联络的呼叫系统等措施,便于停电逃逸。
回复
27楼
以下是引用大鼻山在2005-12-21 20:32:17.0发表的内容:
不要书呆子气了。这种情况,毫不犹豫地从别墅自己的配电箱引一路电啊。
帅就一个字,给我也这样搞!
回复
28楼
<民规>有规定 这类电梯应该为二类负荷,P182 10.4.2 说的很明白的,只是具体怎么做应根据小区供电可靠性定,本人也没做过.这要看对专用回路的理解.最好引子配电室低压柜内,小区负荷统计时按二类负荷记,使一台变压器停运时,所有电梯等二类负荷由运行变压器负担.这样才符合二类负荷的要求.....拙见
严重不同意!
不是所有的电梯都是二级负荷,不是所有的二级负荷都是需要直接从变压器引来电缆配电的 谢谢!