常压燃气热水锅炉供回水温度的取值
wylok2008
wylok2008 Lv.3
2010年09月02日 21:32:17
来自于采暖供热
只看楼主

一大型商场,夏季采用冷水机组制冷,冬季采用常压燃气热水锅炉供热,通过板式换热器后提供60度/50度的热水供暖,问题是:常压热水锅炉的供回水温度的取值一般取多少? 是85度/60度吗?还是90度/70度?有何依据?[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-3 07:15 编辑 ]

一大型商场,夏季采用冷水机组制冷,冬季采用常压燃气热水锅炉供热,通过板式换热器后提供60度/50度的热水供暖,
问题是:常压热水锅炉的供回水温度的取值一般取多少? 是85度/60度吗?还是90度/70度?有何依据?

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-3 07:15 编辑 ]
免费打赏
yc20052203215
2011年07月19日 14:18:19
12楼
赞同!!!顶一下!
回复
小虎爸
2017年04月17日 09:58:40
13楼
wylok2008 发表于 2010-9-3 21:59 常压热水锅炉出水温度不是越高越好,和承压热水锅炉不一样小型和常压热水锅炉监察规程中指出,常压热水锅炉 …不错,学习了.一次水是85/70,还是85/65呢,如何确定?
回复
duckula1983
2017年04月17日 14:33:12
14楼
二次水供回水60/50,这个是你首先要确定好的,
如果是这样的话,
一次供水温度在70-80℃,一次回水温度在50-60℃,保持在20-25度左右的温差,
比如一次供回水75/55
当然,也可以将温差增大,比如增加到30摄氏度,这样运行可以节电,
但需要注意的是,锅炉的回水温度最好不要低于50度,不然烟气凝水情况严重,
会腐蚀,

有啥问题可以交流,QQ29498301,威信同号,
回复
erero
2017年08月11日 11:33:55
15楼
根据技术措施2009,当热源为锅炉房时,供回水温差不得小于20度,
如果用常压热水锅炉限定60度出水直接供空调,不经过板换,还需要保证这么大的温差吗?
回复

相关推荐

APP内打开