有一个问题想和各位讨论一下,一个两层的酒店,设置了消火栓和喷淋系统,室内消火栓流量15L/S,喷淋20L/S,我想问问大家屋顶消防水箱需要多大,我看建规室内消防用水量大于25L/S,的计算出来十分钟消防用水量大于等于18立方的,可以还是用18立方的,但是我们专业负责人说12立方就够了,不知道是怎么算的。说喷淋开始可以只考虑四个喷头喷水,不知道大家是怎么算的,望赐教!
有一个问题想和各位讨论一下,一个两层的酒店,设置了消火栓和喷淋系统,室内消火栓流量15L/S,喷淋20L/S,我想问问大家屋顶消防水箱需要多大,我看建规室内消防用水量大于25L/S,的计算出来十分钟消防用水量大于等于18立方的,可以还是用18立方的,但是我们专业负责人说12立方就够了,不知道是怎么算的。说喷淋开始可以只考虑四个喷头喷水,不知道大家是怎么算的,望赐教!
2楼
你们负责人说的有问题,应该是18立方米的。他的说法满足喷规里面的不设高位水箱,设置气压供水设备的情况下,气压供水设备有效容积的确定。
回复
3楼
十分钟的喷淋用水量怎么计算了,比如我设计的喷淋用水量是30L/S,那十分钟的喷淋用水量是多少,十分钟的时候我们根本不能确定开了几个喷头
回复
4楼
学习下, :) :) 喷水量*时间秒
回复
5楼
确实是12m3 就够了。
回复
6楼
15L/S的消火栓系统 前十分钟 流量 9m3
4个喷头的 前十分钟 流量 3m3
回复
7楼
但是不知道十分钟算开四个喷头可不可以,也没有权威的说话 但是我觉得前十分钟喷头设计流量的喷头不可能全部打开的
回复
8楼
肯定要算160m2全部打开撒,因为高位水箱是满足火灾前10分钟的,前10分钟有可能160m2已经都打开啦,要算肯定是按160m2的面积计算的!
回复
9楼
前十分钟消防水量,18立方!
回复
10楼
但是现在这个图纸外审两次了都没有问题 呵呵,不知道到底那个容积合乎规范,好像都有理似的,规范有时候说的就是不严格
回复
11楼
消防水箱消防储水量12m3就可以了,审图公司是对的。
二层洒店,室内消火栓系统应该是由市政给水管供水,消防水箱实际上只承担喷淋的前10min供水,该工程喷淋用水量为20L/s,根据《建规》“消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;”,针对于喷淋的”室内消防用水量“小于25L/s,消防储水量采用12m3。
[
本帖最后由 mnilq_82 于 2010-10-11 16:49 编辑 ]