一台5级能效的美的暗藏式风管机,09年6月份安装,房间面积大概32平米左右,当时制冷效果很凉能达到用户的需求,今年8月份用户告知我们公司制冷效果不好,去检查,机器工作最大额定电流是10安,测开机时工作电流仅6.5安左右,表压才4.2公斤,而且外机风量正常但是不热,初姑算为由于缺氟故障,但是通过大量加氟后,表压并没有变化,还是在4.2公斤,工作电流也升不上去,且表压有轻微波动的现象,在3.8_4.2范围内波动,系统里有存在空气的表现,于是放掉氟后抽真空另外重加氟,故障依旧存在,请高手帮忙分析一下,是否是压缩机有问题?
一台5级能效的美的暗藏式风管机,09年6月份安装,房间面积大概32平米左右,当时制冷效果很凉能达到用户的需求,今年8月份用户告知我们公司制冷效果不好,去检查,机器工作最大额定电流是10安,测开机时工作电流仅6.5安左右,表压才4.2公斤,而且外机风量正常但是不热,初姑算为由于缺氟故障,但是通过大量加氟后,表压并没有变化,还是在4.2公斤,工作电流也升不上去,且表压有轻微波动的现象,在3.8_4.2范围内波动,系统里有存在空气的表现,于是放掉氟后抽真空另外重加氟,故障依旧存在,请高手帮忙分析一下,是否是压缩机有问题?
2楼
检查一下蒸发器每路出口温度是否相差很大。
可能是冷媒分配不均。
回复
3楼
先排除制冷剂充注量不准的问题(定量加液)
再确认膨胀阀开度问题
回复
4楼
xuexi de
回复
5楼
明显的压缩机坏掉啦;吸排气都没有啦;更换压缩机;不要考虑什么
回复
6楼
按照你的说法,应该是压缩机串气,无论怎样加雪种,电流都是不变化。
回复