最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
最近做了高压好些高压计量柜有的图纸画的是电压互感器在电流互感器前面!有的是在后面,低压计量的时候图纸有注名电压线需在电流互感器前取,不知道高压是否有这个要求,是否与计量精度有关,望高人讲解一下!
2楼
没人回啊,懂的人呢在那啊!
回复
3楼
去看看计量车的图片或实物吧
回复
4楼
哈哈,坐等高手解决。
回复
5楼
其实这没什么明确规定的
回复
6楼
正常情况下是先电流后电压,就是电流互感器在前,电压互感器在后
回复
7楼
学习使人进步
回复
8楼
这个应该和各地供电部门的要求有关,有的地方没要求,有的地方要求电流在前,广东、福建、广西等都要求PT一定要在前。照本人理解,CT及PT的相互位置不同对计量肯定有点影响,一个是CT的电压降,一个是PT的分流,但这个引起的误差应该都在CT、PT的精度误差内,所以,对计量精度不含有实质的影响。
回复
9楼
先CT后PT,因为CT用的电也要算钱的啊
回复
10楼
高!这个说法倒是不错
回复
11楼
八楼说的对,各地要求不同,没有明确的区别
回复