顶层为复式住宅,高位消防水箱设置高度及系统分区
sannanpubei
2005年12月21日 12:03:33
只看楼主

有一26F高层住宅,25F、26F为复式住宅,25F标高为85m,26F标高为88m,26F不开门故不设消火栓,高位消防水箱设置标高?系统是否分区?

有一26F高层住宅,25F、26F为复式住宅,25F标高为85m,26F标高为88m,26F不开门故不设消火栓,高位消防水箱设置标高?系统是否分区?
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月21日 12:29:53
2楼
26层不开门,但是屋顶要设实验消防栓,25层标高85米,水箱设置高度85+7=92米
系统需要分区,初步算了一下,顶层满足所需压力,水泵扬程需要100米〉0.8MPa,故需要分区
回复
sannanpubei
2005年12月21日 12:56:28
3楼
规范修订版栓口静水压力不超过100m,静水压力应理解为水箱对最低层栓产生的压力,泵仅是临时启动
回复
ah-wangjun
2005年12月21日 13:07:20
4楼
楼上说的对,新版规范修改了,100米静压,这样你的静压只有92米+水箱水位高(2~3米)不超过100米,可不分区
回复
dqj761011
2005年12月30日 01:11:14
5楼
是否需要分区是看静水压力,与水泵扬程没有必然的关系,再说现在的高轨是大于1.0MP设置.
回复
wwwggg7758521
2005年12月30日 08:31:25
6楼
同意3楼得说法
回复
xlfdlee
2008年09月26日 21:17:31
7楼
这么老的帖都被我翻出来了啊。
消防水箱的设置高度应不受屋顶消火栓的限制啊。
回复