大金中央空调在供热期间,除霜运转太频繁了,致使室内温度升温非常慢,根本无法正常供暖,请问,有没有改变空调除霜频繁的办法?

大金中央空调在供热期间,除霜运转太频繁了,致使室内温度升温非常慢,根本无法正常供暖,请问,有没有改变空调除霜频繁的办法?
免费打赏
张三
2005年12月21日 15:49:28
2楼
你的设计当时是如何做的?
回复
张三
2005年12月21日 15:51:50
3楼
看一下人家对你的牌子的设备之测试!
http://co.163.com/forum/content/1480_163590_1.htm
回复
yys0411
2005年12月22日 07:58:33
4楼
不知道你的工程位于何处,要是室外温度低于-5度,最好就不要用冷媒机取暖.
回复
quandunhai
2005年12月22日 10:16:27
5楼
看了张三兄弟的转帖报告,这下明白了没有?楼主.
回复
wangzhpeng
2005年12月22日 17:11:15
6楼
没有办法
与湿度 温度有关 2-(-4)度之间最易结霜
回复
hh12
2006年02月09日 15:08:42
7楼
顶!啊 该用其它的啊
回复
njzxh
2006年02月09日 16:36:55
8楼
其它的机器一样也有问题,总的来说,氟机甚至可以说所有的热泵冬季制热效果比较差。
下面是我们一个多月前测试的一些结果,和大家分享一下。
测试地点:南京,室外温度:5度,温度:刚下过雨,相信很大
在除霜方面,我的实测结果是(DAIKIN、TOSHIBA、HITACH,水平配管距离为30M左右),除东芝原装机器结霜面积在50%以下外,大金和日立结霜面积都远超高50%,目测在80%甚至更高,三家的除霜间隔时间(约45分钟)和除霜时间(约3分钟)几近相同。
从制热效果来看,DINKIN的衰减感觉也要比另两家大,送风温度在35度左右,比另二家差,送风温度东芝要比另二家高,当然它使用的是R410A冷媒,而另两家使用的是R22冷媒,是否和此有关不明确。
工作电流方面,R410A冷媒机组并不比R22机组强多少,三家基本在一个水平线上,当然,在室外温度相对好些的时候,R410A冷媒机组的输入电流要小不少。
总之,测试结果令人大跌眼镜,大金VRV2的机组表现一点不比日立国产的机器强,甚至还要糟糕一些,HITACHI纯进口的机器要更稳定一些,另一方面,R410A比R22的机组也不像样本给人的感觉差距那么大。
当然,我们的测试并不能准确说明谁比谁好,但相信有一定的参考价值。
欢迎对此有兴趣的朋友一起来讨论。
回复
xubin0119
2006年04月02日 23:21:00
9楼
没有看到张三说点啥关键的东西老是拿着大金的网站出来其实这个网站也只不过一点介绍资料没有实在的好内容,有些东西夸大了做广告啊!
我刚来的不服我的就较量较量
看看谁对大金的机组熟悉
回复